question

rolly avatar image
rolly asked

Energy Meter 3P75CT zeigt falsche AC Lasten an

Hallo zusammen


Habe seit 3 Tagen das Problem das wenn ich mein Energie Meter VM-3P75CT als externen Zähler verwenden will aber...

Nur noch AC Lasten und keine kritische Lasten mehr zu sehen sind (siehe Bild 2)

Das die AC Lasten falsch bzw. viel zu gering sind. In meinem Beispiel sind die 2602W richtig. Diese werden aber nur angezeigt wenn ich auf "Netzmessung Wechselrichter/Ladegerät" eingestellt habe. Ich möchte aber gerne auf externen Zähler gehen und das Energy Meter verwenden.

Das Energy Meter ist sowohl per VE.Can als auch über Modbus erreichbar (siehe Bild 3)

Was habe ich bist jetzt schon gemacht

Firmeware update = aktuell

Nur über VE.Can angeschlossen

Nur über Modbus angeschlossen


leider ohne Erfolg



Bild 1

1714073023575.png

Bild 2

1714073135683.png

Bild 3

1714073716497.png


Energy Meter
1714073023575.png (710.3 KiB)
1714073135683.png (682.9 KiB)
1714073716497.png (143.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
dognose avatar image
dognose answered ·

Schmeiß mal eine der Meter Verbindungen raus. Vielleicht hat das Meter bei beiden Verbindungen die selbe ID und die Werte überschreiben sich.

Auch wäre Hilfreich zu skizzieren, wie die physikalische Anordnung der Komponenten ist.

Du schreibst, seit 3 Tagen. Versuchst du erst seither mit dem Meter rum, oder hat es davor funktioniert?


Oh, und schalte "Wrchselrichter Ausgang im Betrieb" an, dann siehst du die kritischen Lasten.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rolly avatar image
rolly answered ·

Zähler hängt hinterm EVU Zähler im AC In vom MP

alle Lasten hängen bei mir am out 1

ja das ganze hat schon funktioniert, ich hatte bei externen Zähler immer die Kacheln ac Last und kritische Last und einen richtigen Gesamtwert

hab den Zähler komplett gelöscht

neu eingebunden 1x mit VE.Can und dann mit Modbus

leider nichts


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Du musst im ESS Menü auch noch sagen, das Lasten am AC Out hängen.

"Wechselrichterausgang in Betrieb"

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rolly avatar image rolly commented ·

ich finde bei mir unter ESS keine Einstellung

WechselrichtervAusgang in Betrieb?

0 Likes 0 ·
Show more comments
rolly avatar image
rolly answered ·

Ohh Mann manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht

Nach aktivieren des Wechselrichterausgangs schaut es wieder wie früher aus

Tipp topp Danke

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources