Bonjour,
Actuellement équipé 4.2kw photovoltaïque avec Micro onduleur APS DS3.
"ON GRID bien sure"
Je souhaite valoriser mon surplus solaire en chargeant une batterie. (15kw)
j'ai lu beaucoup chose mais rien qui semble être aller au bout du problème.
je m'explique (désolé pour ce post long mais complet).
Les buts rechercher:
1) La batterie comblerait la production si production solaire < a consommation. (Puissance crête max utilisé de la maison 6Kw)
2) Alimenté la maison avec la batterie la nuit.
3) Faire fonctionner mes DS3 même si le réseau est coupé "OFF Grid". (alimentation Maison et ou charge de la batterie.
Pour le but 1 et 2 pas des soucis un multiplus 2 48/5000 semble convenir d'après mes recherche.
(A) 48 tension batterie / 5000Va ~ 4300w Pmax DC > AC / 70A courant de charge max batterie / 50A courant max AC pouvant traversé le Multiplus ~ 9000W.
Vous confirmez?
Pour le but 3) je sais que certain ont connecté leur MO sur Ac Out pour quand cas de coupure du réseau les Mo continue à produire. ce qui charge la batterie et alimente la maison temps qu'il y a du soleil est de l'énergie dans la batterie. Cela semble fonctionner.
Victon ne préconise pas ce blanchement sur AC out 1 car le Frequency Shift n'est pas toujours gérer par les Micro onduleur. ce qui pose problème dans le cas suivant :
Si le réseau est coupé les MO (sur AC OUT 1) continue a produire,
+
Consommation maison < production (= surplus)
+
batterie full (100%).
=
Alors le Multiplus continuera à charger la batterie qui passera en Overvoltage ( en considérant que le BMS de la batterie n'a pas coupé avant) = Danger !!!!
Et quand le BMS coupera il y aura Surcharge du Convertisseur.
(B) Il y a t'il d'autre risque de l'overvolatge ?
Questions:
(C) Si Overvoltage Batterie que fait le Muliplus ?
(D) S'il coupe la connexion avec la batterie pour la préserver le multiplus ne pourra donc plus simuler le réseau et le AC OUt 1 sera donc coupé ce qui entrainera la coupure des MO.
La maison ne sera plus alimenté mais pas de risque point de vu Sécurité.
Vous confirmez ?
(E) Si le multiplus coupe la connexion de la batterie peut il redémarrer tout seul quand le réseau (AC IN) est de revenu ?
(F) Si Reseau présent sur AC IN, MO connectés sur AC OUT 1 et si la batterie est pleine Est ce que le multiplus ré-injectera sur le réseau ?
Mon idée:
Pour évité ce risque de Overvoltage Batt je pense mettre un contacteur de puissance (LEGRAND CX3 Contacteur de puissance 25A 2O/NF monophasé - 412524) entre AC OUT et les MO qui serait commandé soit par le Multiplus (relay Aux Alarme via VE.Configure) soit par un relais du cerbo GX.
Le fonctionnement serait:
Si pas de courant sur AC IN ( surement besoin de Node Red pour cela)
Et
Si Batterie 98% (petite marge pour garder l'alimentation du Multiplus et du Cerbo GX)
//On peux même programmer l'effet inverse avec une tension correspondant à 20% de la batterie qui réenclencherait les MO dans le cas ou AC IN est toujours pas revenu//
Alors
Fermeture du relais > Ouverture du contacteur de puissance = MO OFF
on peux imaginé l'effet inverse avec plusieur condition > retour de Ac IN / Tension Bat =20% ect... ainsi que d'ajouter un swich virtuel via VRm pour le faire manuellement ...
(E) pensez vous que cela puisse fonctionner?
(F) si MO connecter sur AC OUT 1 et que je veux connaitre la prod et la conso sur réseau il me faut ajouter un ET340 ? si oui comment le connecté j'ai pas bien saisi.
Par avance merci pour vos retour.
Ps: pour facilité les réponses mettez uniquement la (lettre) avant votre réponse