Hallo,
ich betreibe eine Insel mit einem MP2 und einer Pylontech US2000C.
Wenn mal gar kein Solarertrag da ist, dann muss der Moppel die Akkus nachladen.
Ich habe im Cerbo bei der US2000C ein Ladelimit von 25A und auch beim DVCC nochmal das Limit von 25A eingetragen. Wenn der Generator läuft, dann lädt trotzdem der MP2 die Akkus mit ca. 34A.
Der Moppel kann aber nur 1600W Dauerlast und schaltet daher nach wenigen Minuten ab.
- Warum wird das Ladelimit nicht beachtet?
- Was kann ich noch einstellen?
(Powerassist kann ich leider vor Ort nicht einstellen, da kein Winows-Notebook vorhanden ist.)
LG
TINKA