question

zappenduster avatar image
zappenduster asked

Frage zur 1:1 Regel

Hallo zusammen,

eine kurze und vielleicht dumme Frage zur 1:1 Regel:

Ich habe momentan 3x MPII 5000er (im Moment nur einer angeschlossen), das Haus soll künftig komplett am AC-Out liegen.

Zudem habe ich 18,8kwp auf dem Dach mit einem Fronius Symo 17kw im Moment am AC-In des MPII.

Zudem einen DIY 14,4kwh LiFePo4-Akku.

Ist es denkbar, um der 1:1 Regel genüge zu tun, den Fronius an den AC-Out der 3 MPII zu hängen, aber ein Schütz verbauen zu lassen (würde ich alles den Elektriker machen lassen), dass bei Netzausfall den Fronius trennt oder würde das nicht schnell genug reagieren können für den Fall, dass da gerade 17kw vom Dach kommen und der Akku voll wäre?

Plan wäre dann bei tatsächlich längerem Netzausfall abends dann bei geringer Sonneneinstrahlung den Fronius wieder in Betrieb zu nehmen, aber dann auf entsprechend 1:1 kompatible Leistung runter zu regeln.

Viele Grüße und vielen Dank!

system design
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Wenn Du schon eine so komplizierte (und nicht zugelassene) Umschaltung machen willst....

Es ist viel einfacher den WR an ACin anzuschliessen...

und wenn Du wirklich mal einen Netzausfall hast, einen Umschalter vorzusehen, der den WR dann (im Ausfall) an ACout umklemmt.

0 Likes 0 ·
zappenduster avatar image zappenduster holger Bleckwehl commented ·
Miste, wurde leider vom Forum nicht informiert, dass hier Antworten eingegangen sind.


Mir geht es, unter anderem, darum, dass der Multiplus ja relativ langsam regelt und ich so den wesentlich schneller regeln lassen könnte? Habe aber auch noch einen EM24; könnte da natürlich auch auf einen EM540 gehen, aber die Frage ist, ob das tatsächlich soooo viel bringt.

0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl zappenduster commented ·
Ob der WR an ACin oder out ist ändert nichts an der Regelung... da im Normalfall die beiden verbunden sind ...

Und die Regelung darf auch nicht schneller als 400W/sec. sein...

ob der 540 da was bringt ... keine Ahnung, ist etwas schneller aber ob dadurch die MP II schneller regeln??

Wenn Du weniger beziehen willst, setze den Sollwert Netz auf -50 W..

0 Likes 0 ·
3 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ein defekt auf Grund einer nicht eingehaltenen Faktor 1.0 Regel ist keine Garantie!

Es ist daher nicht zu empfehlen und eine offizielle Aussage wirst du hier dazu auch nicht bekommen.

1000x geht es gut und einmal hast du vergessen den Fronius wieder abzuschalten und genau dann ist Netzausfall bei Sonnenschein.

Die gleichen Antworten hast du ja auch schon bei Facebook bekommen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Sebastian avatar image
Sebastian answered ·

Denke, die Schützschaltung ist zu langsam.
Zudem die Frage, was Dir ein automatisches Trennen am AC-Out bringt, gegenüber einem Umschlter zwischen AC-In und Out.
Das währe vermutlich dann ehr meine Wahl. Vor dem Umschalten den Fronius dann runterregeln!

Dein Akku wächst dann hoffentlich auch, wenn es drei Multis gibt

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image
dennibu answered ·

Abgesehen davon ist nach wie vor die Regel dass je 1,5 KWp min. 4,8KWh Akkukapazität vorhanden sein müssen. Das wären in deinem Fall über 50KWh Speicher.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic