Hallo zusammen,
der Installateur hat die AC Verkabelung der drei MultiPlus II 5000 in 6mm2 ausgeführt und dabei PE (und N) von MultiPlus zu MultiPlus gebrückt. Dabei wurden separate Leiter für PE AC-In und AC-Out1 gezogen. Mit der Begründung, dass Isolationsfehler auftreten können und vor allem der Akku nicht mehr geerdet ist (8x Pylontech US2000C ohne eigene Erdung).
Laut Schaltbild ist PE von AC-In, AC-Out1 und das Gehäuse miteinander verbunden. Ist diese Verbindung unter bestimmten Umständen nicht ausreichend?
Der Elektriker der die Anlage anmeldet möchte die AC Verkabelung auf mind. 10mm2 erhöhen. Ich werde also gleich alles in 16mm2 vorbereiten und dabei alle Kabel (H07V-K) sternförmig zu den Hauptabzweigsklemmen (AC In und AC-Out) im Zählerschrank (ca. 5m) ziehen.
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Muss ich von jedem Multiplus 2 x 16mm2 PE (für AC-In und AC-Out1) zum Zählerschrank ziehen?
2. Dürfte der Neutralleiter mit einer Hauptabzweigsklemme im Kabelkanal weiterhin von MultiPlus zu MultiPlus gebrückt werden?
Vielen Dank!
Gruß baba