MP2 48V/5000
2x 250 V MPPT
5 Pylontec 3000 mit dem Org Batterie Anschlusskabel für max 120A
14 PV module mit 410 W
2 *6 Module an den MPPTs und zusätzlich 2 Module an einem Micro WR angeschlossen an L3
PV Leistung:
14 * 410 W = 5740W
Wenn das Haus gerade keine Last abnimmt geht im Worst Case die gesamte PV Leistung in (potentiell leere) Pylontec
49 V * 120 A = max 5880W
Das passt aktuell gerade so.
Jetzt würden wir gerne noch zusätzlich 4 weitere Module mit einem weiteren Micro WR an L3 anschließen.
Das wäre für das Pylontec Batterie Anschlusskabel aber zu viel.
Ein 2. Batterie Anschlusskabel möchte ich vermeiden, weil am Lynx kein Platz mehr frei ist.
Kann ich per per DVCC Ladestrombegrenzung auf 120A den MP2 dazu bringen die Ladeleistung zu begrenzen und früher einzuspeisen?
Ich habe mal gelesen, dass es beim DC gekoppelten Systemen nicht klappt.
Das BMS gibt laut VRM ein DCL von 185A aus.
Soll ich es mit Node RED versuchen?
Wenn VE.BUs DC Current größer als z.b. 100A ist, könnte man den GridSetPoint in Richtung 1500W Einspeisung stellen.
Danke