question

descombes avatar image
descombes asked

Orio smart ne s'allume plus

application victron me marque interrupteur à distance HL ouvert et appareil désactiver par l'entrée remote on off merci pour votre aide

orion dc-dc
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

descombes avatar image descombes commented ·
R.Rebonjour suite au sujet de dessus même en branchant un câble du plus sur le h du bornier rien ne ce passe et til hs ou ma batterie du véhicule n'a plus assez de pêche je ne c'est plus quoi faire merci de vos réponses
0 Likes 0 ·
15 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

il n'y a pas de tension sur la borne h de l'orion il est donc coupé !

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

descombes avatar image descombes commented ·
Pourtant j'ai bien mon petit bordier vert de connecter sur mon appareil
0 Likes 0 ·
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

verifier que le fil ne soit pas serré sur l'isolant !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

descombes avatar image
descombes answered ·

Vous voulez dire que les 2 files ne ce touche pass

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

dans le bornier, si le fil est serré sur l'isolant il peut ne pas y avoir contact et dans ce cas cela ne marche pas !

le principe c'est que l'a borne L a un + et il est envoyé sur la borne H donc si le + n'arrive pas a la borne H l'orion ne démarre pas !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

descombes avatar image
descombes answered ·

Pourtant je l'ai déjà démonter puis remonter je vais réessayer

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

si ça marche pas envoyé un plus sur la borne h pour tester si ça marche faite une demande de sav a votre fournisseur !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

descombes avatar image
descombes answered ·

Je branche sur le h et l'autre bout je le branche ou ce qui et bizarre c'est que ça marchait très bien la saison dernière et d'un coup plus rien

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

descombes avatar image
descombes answered ·

Je branche sur le h et l'autre bout je le branche ou ce qui et bizarre c'est que ça marchait très bien la saison dernière et d'un coup plus rien

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

soit vou s mettez le pont entre les deux bornes soit vous retirez le pont et vous mettez un cable venant d'un plus sur le h et rien sur la borne L

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

descombes avatar image
descombes answered ·

Je part du + de la batterie par exemple pour aller sur le h

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

oui !
-1 Like -1 ·
descombes avatar image
descombes answered ·

Le pont et déjà déçu mais je vais essayer le plus sur le h

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

descombes avatar image
descombes answered ·

Ci en mettant un câble de plus au h ci il s'allume puis-je le laisser brancher comme cela merci

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

descombes avatar image descombes commented ·
Maintenant ça me marque l'appareil et désactivé parce que la tension d'entrée est trop faible
0 Likes 0 ·
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

sur quel tension est réglé l'orion et qu'elle est la tension qui arrive sur la borne H?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

descombes avatar image
descombes answered ·

Ça me marque tensions d'entrée 14.5 environ et rien tensions de sortie

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

contactez votre distributeur ou renseignez cette page :https://www.victronenergy.com/support-request