Multiplus-II 48/5000/70-50 GX 1Ph lädt den Pylontech Speicher nur mit max. 40A anstatt 70A

Hallo,

mein Multiplus-II 48/5000/70-50 GX im Einphasenbetreib lädt den Pylontech Akku (3 x US5000) nur bis max. 40A bzw. 2000W und das auch bei 50% Ladezustand.

1711635480718.pngBei der Konfiguration sind 70A eingetragen,

1711635453861.png

im DVCC habe ich zwischenzeitlich auch 70A eingetragen, was aber auch nichts geändert hat.

1711635993100.png

1711635969977.png

Das System wird insgesamt auch erkannt:

1711636056918.png

Die Firmware aller Geräte hatte ich Mitte Januar aktualisiert.

1711636258447.png


Für jeden Tipp wie ich den Ladestrom auf 70A bekomme, bin ich dankbar.






Multiplus-IIPylontechVEConfigure 3
1711635453861.png (39.4 KiB)
1711635480718.png (65.8 KiB)
1711635969977.png (28.0 KiB)
1711635993100.png (26.1 KiB)
1711636056918.png (30.1 KiB)
1711636258447.png (13.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

19 Answers
dirk-s avatar image
dirk-s answered ·

Zeig mal die Parameter des Akkus im GX: Akkus -> Parameter

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rolftei avatar image
rolftei answered ·

Ja, hier stehen nur 60A vielleicht auch nicht richtig, aber selbst die bekomme ich nicht.

1711638483760.png


1711638483760.png (18.4 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Werden denn alle Akkus erkannt.. zu sehen unter Akku Einstellungen...

evtl. sieht er nur einen oder zwei ?

0 Likes 0 ·
rolftei avatar image
rolftei answered ·

Ja alle Akkus werden erkannt:

1711640136281.png



1711640136281.png (28.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rolftei avatar image
rolftei answered ·

In der Pylintech Beschreibung steht 80A für Charge/Discharge. Dann müsste doch die Einstellung in den Paramentern der Akkus bei "Charge Current Limit" ebenfalls 240A sein und nicht 60A, ist das richtig?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rolftei avatar image rolftei commented ·
Ich sehe gerade, wenn der Akku voll ist, wird der Parameter "Charge Current Limit" mit 0.0A beschrieben!
0 Likes 0 ·
phoenix-is-it avatar image phoenix-is-it rolftei commented ·
Das soll auch so sein! Dafür ist das BMS doch da.
0 Likes 0 ·
phoenix-is-it avatar image
phoenix-is-it answered ·

Da stimmt doch die Summe nicht.

Wenn ca 6000W vom WR kommen, 4000W werden verbraucht und 2000W gespeichert.
Wo kommen die 1400W Einspeisung her?

Ist der MP2 richtig an L1 angeschlossen?


AC Last ist auf L1 auf 0 ! Das wäre zumindest ungewöhnlich!

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Ist der EM 24 auf Ausgleich aller Phasen eingestellt ??
0 Likes 0 ·
rolftei avatar image rolftei holger Bleckwehl commented ·

Daran könnte es wirklich liegen, er versucht immer nur L1 auszugleichen, wo stelle ich das ein?

Habe es gefunden:

1711707580672.png

Das sieht also auch richtig aus, daran kann es dann doch nicht liegen!

0 Likes 0 ·
1711707580672.png (27.0 KiB)
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

du hast gleich mehrere probleme:

  • du hast die erhaltungspannung auf 51V eingestellt. wenn die zum aktuellen zeitpunkt aktov war, hat sie den ladestrom mit sicherheit begrenzt!
  • die summe aller leistungen muss IMMER 0 sind. aber du hast ein perpetuum mobile, da die summe aller leistungen bei ca. 1400W liegt. wo kommen die her?
  • dein akku ist fast voll. es kann also sein, dass zwar der ladestrom-sollwert noch hoeher ist, als der aktuelle ladestrom, aber die ladespannung reduziert wurde, weil eine zelle schon 3,5V hat!

an die einstellung der aktuellen ladespannung kommst du aber nur ueber die parameter beim bms oder ueber node-red/mqtt. ich gehe einmal davon aus, dass dein ladestrom entweder durch die dort angezeigte spannung und/oder strom begrenzt wird. die werte in den dvcc-einstellungen kannst du frei waehlen, wobei aber nur kleinere werte als bei den bms-parametern auch eine auswirkung haben!

uebirgends, die ladestromeinstellung im multi begrenzt den ladestrom auf jeden fall, die ladespannung kann dagegen geaendert werden. ob das auch fuer die erhaltungsspannung zutrifft, weiss ich aber nicht.

tschuess

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rolftei avatar image
rolftei answered ·

Danke für die Antworten.

Hallo phoenix-is-it, Du hast recht zuerst sollten die AC-Lasten stimmen, was definitiv nicht so ist. Der MP2 ist am AC-IN 1 mit L1 verbunden, habes eben noch einmal nachgesehen, da war ich mir garnicht mehr so sicher.

In der Einstellung steht folgendes:

1711704258138.png

Den AC input 2 habe ich gar nicht, muss hier etwas anderes eingestellt werden?


Hallo holger Bleckwehl, wo kann ich den EM 24 auf Ausgleich aller Phasen einstellen (dazu finde ich in der Carlo Gavazzi Software nichts und auch nicht im GX)?


Hallo d-ferdi , danke für die ausführliche Analyse.
Die 51V kommen aus der Beschreibung von Victron unter: https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom

steht:
1711705242690.png

Was passiert denn wenn ich die 51V verändere?


Mein perpetuum mobile kann ich mir leider auch nicht erklären, die AC-Lasten werden nicht korrekt angezeigt s.o.

Gestern waren die Batterien tatsächlich voll, heute sieht das so aus:


1711705478750.png

1711705520110.png

1711705562281.png

Wie wäre dein Tipp woran es liegt?


1711704258138.png (20.3 KiB)
1711705242690.png (25.0 KiB)
1711705478750.png (34.5 KiB)
1711705520110.png (16.0 KiB)
1711705562281.png (22.6 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·

Hast du vielleicht deinen Netzzähler falsch herum angeschlossen? Der Multi hängt wirklich an L1 des Netzzählers.?

Ich würde mich ersteinmal um die korrekte Darstellung kümmern da stimmt doch was nicht.

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

wenn es keinen ac-in 2 gibt, sollte der auch auf nicht angeschlossen stehen.

was die 51V angeht, normalerweise kuemmert sich das bms um die spannung und 51V sind definitiv zu wenig, um den akku auszubalancieren, da braucht der akku ueber 52V. aber laut bms darf man ihn mit etwas ueber 53V laden. das hatte ich bei mir aber noch nie, jedenfalls waere mir das bestimmt aufgefallen.

aktuell stelle ich ueber dvcc eine spannung von 51,5 oder 52,5V ein.

aber ich weiss nicht, ob man damit auch einfluss auf die erhaltungsspannung im multi hat. die ladespannung kann man damit jedenfalls erhoehen, sofern ein bms angeschlossen ist. ohne geht es nicht, ausser man macht das auf einem anderen weg!

ich wuerde die lade- und erhaltungsspannung einmal auf 52,5V stellen und sehen, ob es dann klappt.

tschuess

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rolftei avatar image
rolftei answered ·

Hallo d-ferdi,
danke für die Info, den AC-IN 2 habe ich auf "not available" gestellt.

Die Spannungen werden ich einmal vorsichtig anheben. Da Victron für Pylontech die 51V vorgibt gehe ich da in kleinen Schritten vor.

LG

6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

nochmal, der pylontech braucht mindestens 52V sonst laufen die zellen auseinander und wenn das system in den lagerungsmodus wechselt, bevor der akku voll ist, dann stimmt etwas nicht!

tschuess

0 Likes 0 ·
proton avatar image proton commented ·

Das funktioniert auch mit den Einstellungen für Pylontech die Victron in der Doku angibt!! Kein Grund die zu verändern wenn das BMS der Pylontechs erkannt wird und diese sauber eingebunden sind.

In der Endphase begrenzt das BMS der Pylontechs den Ladestrom auch auf 20A - bei deinen 3 Stk. also 60A. Bei mir bin ich dann bei ca. 52.3 DC Ladespannung, hoechste/tiefste Zelle hatt dann 3,50V / 3.49V.

Sehe dir lieber erst mal im VRM-Portal die Werte/Diagramme für die relevanten Werte an, z.B. DC-Voltage und current, Min/Max Zellspannung etc.

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi proton commented ·
hallo,

ich bekomme bei meinen pylontech leider keine werte von den zellen und ich habe das system auch einmal ueber laengere zeit nur bis 51,5V geladen, danach brauchte der balancer ziemlich lange, um die zellen wieder auszubalancieren. das hat dann zu recht starken schwankungen des ladestroms gefuehrt, die normalerweise nicht vorkommen!

bei mir geht der max ladestrom auch auf 0, wenn der akku voll ist, ob dann auch die spannung reduziert wird, habe ich noch nicht kontrolliert.

aber an der optimierung des ladealgorithmus arbeite ich noch.

tschuess

0 Likes 0 ·
niklas-schauberg avatar image niklas-schauberg commented ·

nein, pylontech gibt - wie es hier auch schon gesagt wurde - 52,5 bis 53,5V vor

0 Likes 0 ·
img-2946.jpeg (338.3 KiB)
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl niklas-schauberg commented ·

Also die Pylontech fangen bei ca. 51,3 V an zu balanzieren...

Kann man einfach ausmessen..

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi holger Bleckwehl commented ·

hallo,

also ich habe da bei meinen andere erfahrungen gemacht. bei 51,5V wurde da nichts ausbalanciert, ich musste die spannung wieder auf 52,5V stellen, um 100% soc zu errreichen und die akkus auszubalancieren, was mehrere stunden gedauert hat.

tschuess

0 Likes 0 ·
rolftei avatar image
rolftei answered ·

Ich habe eben noch einmal die Einstellung des ESS kontrolliert und habe nun den AC-coupled PV - feed in excess aktiviert.

1711872767568.png

Auf der Victronseite Kapitel 4 Konifguration ESS steht:

1711873106888.png



1711872767568.png (15.5 KiB)
1711873106888.png (50.8 KiB)
4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

phoenix-is-it avatar image phoenix-is-it commented ·
Der von dir gepostete Ausschnitt zur ESS Konfig bezieht sich auf DC-coupled PV !


Die DVCC Einstellungen wirken sich auf AC gekoppelte Wechselrichter sehr wohl aus.

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu commented ·
Erinnert mich ans Ostereier suchen…. Aber nein Ac Feed in ist es nicht.
0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu commented ·
Auf dem Bild ganz oben steht der Netzzähler auf L1 mit knapp 2kw Einspeisung obwohl der Multi angeblich auf L1 mit knapp 2 kw lädt…. ?! Solange das nicht plausibel ist stimmt was mit der Verkabelung nicht. Netzzähler richtig herum angeschlossen?
0 Likes 0 ·
rolftei avatar image rolftei dennibu commented ·
Ist tastächlich merkwürdig, ich kontrolliere die Verdrahtung noch einmal.
0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

gib uns doch mal bitte eine kurze Zeichnung deiner Verdrahtung.

Zählt der EM24 die Erzeugung des Fronius mit oder ist dieser vor dem EM24 angeschlossen und wird separat ausgewertet ?

Sonst würde die Erzeugung des Fronius auf L1 quasi doppelt regisitriert werden.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rolftei avatar image rolftei commented ·
Der EM24 zählt das komplette Haus mit Fronius.
0 Likes 0 ·
rolftei avatar image
rolftei answered ·

Tatsächlich, ich hatte ein Verdrahtungsfehler (L1 mit L2 vertauscht) in der Unterverteilung. DANKE!!!

Die AC-Feed in Einstellung habe ich wieder deaktiviert.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rolftei avatar image
rolftei answered ·

Jetzt sieht es beim Entladen schon einmal richtig aus:

1711891989184.png


1711891989184.png (62.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rolftei avatar image
rolftei answered ·

Das Probelm mit dem Maximalen Strom von 40A bleibt aber:

1711892706733.png


1711892706733.png (65.8 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

deine ladespannung ist zu niedrig. entweder wird die begrenzt oder der strom!

tschuess

0 Likes 0 ·
rolftei avatar image
rolftei answered ·

Die Batterie Parameter sind OK
1711893488146.png

Bei DVCC habe ich diese einmal so gesetzt:

1711893568789.png

Wo kann ich noch nachsehen?



1711893488146.png (18.6 KiB)
1711893568789.png (26.3 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rolftei avatar image
rolftei answered ·

Der ESS Assistent ist wie folgt parametriert:

1711893861040.png


1711893861040.png (62.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rolftei avatar image
rolftei answered ·

Nun habe ich mal die Erhaltungsspannung geändert:

1711895194864.png


1711895194864.png (57.8 KiB)
9 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

und ist der strom hochgegangen?

wenn nicht, pruef einmal die einstellungen des mppt. dort kann man naemlich auch einen maximal-strom einstellen, den die steuerung nicht ueberschreiten kann!

tschuess

0 Likes 0 ·
rolftei avatar image rolftei d-ferdi commented ·
Mir fehlte die PV Leistung um festzustellen ob der Strom hoch geht, werde ich morgen sehen.

Wo kann ich den mppt einstellen?

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi rolftei commented ·
hallo,

ueber victronconnect ueber das vrm-portal (2-wege kommunikation), bluetooth (dongle falls noetig) oder pc mit ve-direct-verbindung.

wenn du da noch nie etwas eingestellt hast, sollte aber der maximal-strom des ladereglers eingetragen sein.

tschuess

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu commented ·

Hast Du eine Eingangsstrombegrenzung konfiguriert?

Im ESS „total of phases“ ausgewählt?

Die Spannungen und Ströme gibt das BMS vor. Änderungen an irgendwelchen Ladespannungen würde ich ersteinmal ausschließen und bei den empfohlenen Einstellungen bleiben.

DVCC Max Ladespannung ist zu hoch eingestellt was vom System aber ignoriert wird da das BMS zu hohe Werte ignoriert. Aber da gehören 52,4V hin (+/-).

Erhaltungsspannung 51V war schon richtig…

0 Likes 0 ·
rolftei avatar image rolftei dennibu commented ·

Ja das ESS ist auf „total of phases“ eingestellt.

img-5472.png


Die Spannung stelle ich ein.

Beim Laden ist die Spannung nicht hoch genug s.o., kann man die einstellen?

0 Likes 0 ·
img-5472.png (329.3 KiB)
dennibu avatar image dennibu rolftei commented ·

Die Spannung ist hoch genug und wird vom BMS vorgegeben. Mit DVCC könntest Du sie zu niedrig einstellen aber nicht höher als vom BMS gesteuert.

Hast Du denn die Batterien bei der Inbetriebnahme einmal sauber auf 100% geladen?

0 Likes 0 ·
rolftei avatar image rolftei dennibu commented ·

Die Batterie habe bei der Inbetriebnahme einmal auf 100% geladen und durch den „BatteryLife“ Mode auch öfters danach bis die Batterien auf Stand by gegangen sind.

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu rolftei commented ·
Batterie Life kannst du mit gutem Gewissen ersteinmal ausschalten. Achte darauf dass der Akku hin und wieder auf 100% kommt (z.b alle 4 Wochen).

Eingangsstrombegrenzung würde den Ladestrom auch begrenzen falls du da was eingestellt hast. Kannst du den Akku mit mehr als 40A entladen?

0 Likes 0 ·
rolftei avatar image rolftei dennibu commented ·

Das kann die Lösung sein. Der Eingangsstrom war auf 10A begrenzt. Ich habe jetzt den Eingangsstrom auf 16A eingestellt, dass sollte man sehen können.

0 Likes 0 ·
rolftei avatar image
rolftei answered ·

Das Problem ist gelöst, der MP2 lädt nun mit über 3000W und die Anzeige der Leistungen stimmen ebenfalls.

Ich möchte mich ausdrücklich bei dennibu bedanken der mich auf den richtigen Weg gebracht hat, aber auch bei d-ferdi, netrange, dirk-s und phoenix-is-it die bei der Fehlersuche geholfen haben.

D A N K E


4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

nordpv avatar image nordpv commented ·

Kannst Du sagen, welche Einstellung dann letztendlich den "Durchbruch" geschafft hat?

Gruß Ove

0 Likes 0 ·
rolftei avatar image rolftei nordpv commented ·

Ja, es war der Eingangsstrom, dieser war auf 10A begrenzt. Ich habe diese auf 20A hochgesetzt, danach lädt er nun mit voller Leistung.

1 Like 1 ·
nordpv avatar image nordpv rolftei commented ·

Kann ich die Eingangsstrombegrenzung direkt im CerboGX-Menue ändern oder muss ich das mit dem Windows-Programm von Victron direkt am MP II machen ?

1 Like 1 ·
Show more comments
rolftei avatar image
rolftei answered ·

Richtig, so habe ich es auch gemacht.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.