question

leppenraub avatar image
leppenraub asked

Pylontech Speicher bei 100%, lädt aber weiter...

Mein System:

  • 3x MultiPlus-II 48/5000/70-48
  • 3x Pylontech US5000

wurde kürzlich von einphasig auf dreiphasig umgestellt. Seit der Umstellung bemerke ich, dass der SoC oft bei 100% ist, der Akku aber noch weiter lädt. Sprich: Das GX-Device sagt, der Speicher hätte 100%, aber die Pylontech-Akkus sind laut SoC-LEDs erst bei rund 80%. Schau ich mir die SoC-Kurve an, so schaut sie so aus (auch gegenüber der Spannung):

1710861611356.png

Also recht eigenartige Sprünge. Kann mir jemand sagen, was hier schief läuft?

Multiplus-IIPylontech
1710861611356.png (43.1 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

9 Answers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Wie sind denn die Akkus verschaltet ? Wann waren sie (alle) das letzte Mal auf 100% ??

Welche Spannung ist in DVCC eingestellt ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Was hat du denn bei "Batteriewächter" eingestellt ? eventuell noch das VE-Bus System ... also die Multis selber ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

leppenraub avatar image
leppenraub answered ·

Die drei US5000 sind parallel verschaltet, laut Pylontech-Anleitung. Langes Anschlusskabel am ersten und letzten. Auf 100% sind sie gerade fast jeden zweiten Tag (auch laut US5000)

Batteriewächter im VE.Bus Configurator?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Eine Verschaltung von 3 Akkus ist immer kompliziert für den in der Mitte, der hängt beim SOC immer hinterher und behindert somit den GesamtSOC

Am Besten nur immer 2 und dann in deinem Fall den 3. einzeln dazu.


1 Like 1 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ netrange commented ·
Zumal nur ein Anschlusskabel für drei 5000er MultiPlus auch viel zu wenig ist!

Hier sollte jeder Akku mit einem eigenen Kabel auf die DC Verteilerschiene gebracht werden.

1 Like 1 ·
leppenraub avatar image
leppenraub answered ·

1710866040057.png

Hier die Einstellungen...


1710866040057.png (68.0 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

In der Remote Console unter Einstellung / System Setup / Batteriewächter

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

wenn die systemspannung bei ueber 52V liegt, dann sind die akkus fast voll und fangen an auszubalancieren. wenn die ganz voll sind, schaltet das bms den ladestrom auf 0, bzw. die akku-ladung aus.

tschuess

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

leppenraub avatar image
leppenraub answered ·

1710869794121.png

Aufnahmeleistung vs. SoC - Selbst eine Stunde nach 100% lädt der Akku immer noch mit ~3kW ???


1710869794121.png (40.0 KiB)
4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·
Der SoC vom Multi und des Pylontech können stark abweichen. Als SoC Wert sollte also der Wert vom BMS des Pylontech herangezogen werden. Deshalb nocheinmal die Frage: was ist bei Batteriewächter eingestellt? Die Differenz des SoC zwischen led‘s und VRM deutet auf eine falsche Zuweisung des Batteriewächters hin.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Prüfe doch bitte zunächst erst mal deine Einstellungen.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der SOC vom MultiPlus angezeigt, nicht von den Akkus!

1710870220339.png

Was zeigt es in der Geräteliste an?

1710870301689.png

Da sind ja auch zwei extreme Sprünge von 20% auf 40% und dann auf über 90% innerhalb einer halben Stunde, das passt natürlich auch nicht.

0 Likes 0 ·
1710870220339.png (29.5 KiB)
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

laedt er alle akkus noch oder nur einen oder 2 davon?

und der soc ist mehr ein schaetzwert, als ein berechneter wert.

bei mir bleibt der oft bei knapp 90% haengen und springt dann irgendwann auf 100%.

tschuess

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

aber die leistung faellt, es ist also alles ok. du solltest dich mehr nach der spannung richten, als nach dem soc. mein pylontech laedt auch bei ueber 52V noch, bis dann das bms sagt, dass der akku voll ist und den ladestrom auf 0 setzt.

tschuess

0 Likes 0 ·
leppenraub avatar image
leppenraub answered ·

Batteriewächter ist auf "Automatic", in der Geräteliste taucht bei mir der Pylontech nicht auf, nur der EM24 und der MPII.

Alle Akkus werden geladen, das Thema 90% (oder 95?) und dann Sprung auf 100 hatte ich auch, jetzt ist das aber irgendwie wilder.

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Wenn der Akku nicht auftaucht ... stimmt was mit der Verkabelung/Einstellung nicht!

Sind die Akkkus datenmäßig verbunden ?? Und dann zum MP II vom Masterakku?

1 Like 1 ·
leppenraub avatar image leppenraub holger Bleckwehl commented ·
Ja, die sind verbunden mit dem mitgelieferten Kabel, Seite Inverter in den MP, Seite Battery in den ersten Pylontech (beide CAN-Bus). Im MP steckt der Terminator und die Pylontech sind untereinander verbunden - exakt wie in der Anleitung.


Ich hab jetzt das Kabel sogar getauscht (weil ich zufällig zwei habe) und Terminator und Kabel in den Ports am MP getauscht, aber auch das brachte keine Änderung.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ leppenraub commented ·

Die beim Akku mitgelieferten Kabel passen NICHT für Victron!

https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom

Es wird ein Kabel mit spezieller Pinbelegung gebraucht.

1 Like 1 ·
Show more comments
leppenraub avatar image
leppenraub answered ·

1710934682945.png

Heute nur ein Sprung. Ich hatte erst Hoffnung...


1710934682945.png (40.0 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

leppenraub avatar image
leppenraub answered ·

Hallo zusammen,

Kabel wurde getauscht, Speicher tauch nun in der Remote Console auf und SoC ist plausibel:

1711344622429.png

DANKE Euch allen für die Unterstützung! Jetzt muss ich nur noch die drei Speicher besser verkabeln.



1711344622429.png (51.4 KiB)
2 |3000