question

amuehl avatar image
amuehl asked

MultiPlus II GX 48/5000/70-50, 16S LF280K, BMS gesucht

Hallo

ich plane gerade meine PV Anlage, stehe praktisch am Anfang.
Sie wird wahrscheinlich ca. 15kW mit insgesamt 4 WR (1x10Kw + 3x1,6kW).
Die Akkupreise sind ja momentan relativ niedrig.

Ich kann mir vorstellen, einen 14kWh 16S Akku mit selbst zu bauen.
Dafür brauche ich ein bezahlbares BMS was mit einem MultiPlus II GX 48/5000/70-50 kommunizieren kann.
Hat jemand eine Empfehlung?

Was braucht man sonst noch für den Akku?
Gibt es irgendwo ne Stückliste?

Danke für eure Antworten!

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
ruedi avatar image
ruedi answered ·

Ich habe das mit DALY-BMS gemacht, Zellen + BMS direkt aus China.
Ich verwende den MultiPLus II 48/3000/35-32 (sollte mit dem 48/5000/70-50 genauso gehen).
Funktioniert seit 8 Monaten einwandfrei (siehe www.sy-kaya.de)
Das DALY-BMS gibt es für jede Leistung.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

also ich ziehe das jk-bms vor. das hat einen aktiven balancer.

aber das bms IMMER ueber einen schnittstelle anschliessen, die eine isolierung hat, vor allem, wenn man nicht weiss, ob das bms + oder - schaltet.

tschuess

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

19andy89 avatar image
19andy89 answered ·

Hallo,

Ich will da beim eigenbau nichts schlecht reden oder sowas... aber wie du schon schreibst sind die Preise für die Akkus momentan ja eher niedrig

Du muss ja auch bedenken das die Anlage beim Netzbetreiber angemeldet werden muss sobald sie als ESS läuft bzw. am Netz hängt

Ist dein Netzbetreiber mit einem Eigenabu einverstanden? bzw. hast du eine Elektrofirma die dir für dien Vorhaben unterschreibt?

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Bei einem DC Selbstbau-Akku egal welcher Größe, sollte der Netzbetreiber wohl außen vorbleiben oder? Hier spielt nur die reine AC Leistung / Netzrückwirkung eine Rolle.



0 Likes 0 ·
amuehl avatar image amuehl netrange commented ·
Glaube ich auch nicht das es den Netzbetreiber interessiert ob ich den Akku selbst baue.

Aber das muß ich noch abklären.


0 Likes 0 ·
Show more comments
amuehl avatar image
amuehl answered ·

Danke erstmal für eure Antworten.

Aber was für ein Typ (Best.Nr., Bezugsquelle) von BMS ist empfehlenswert?

Welches Zubehör?

Der MultiPlus II GX 48/5000/70-50 kann max. 70A (=1/4 C vom 280Ah Akku).

mit doppelter Überdimensionierung wären das also 150A fürs BMS.

Welchen Balancerstrom muß das BMS haben?


2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
70A ist der Ladestrom!

Entladen kann der 5000er MultiPlus mit 4000W, was etwa 80A sind. Kurzzeitig kann er 10.000W was etwa 200A sind.

Dafür muss das BMS ausgelegt sein!

0 Likes 0 ·
amuehl avatar image amuehl Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Ah ja, hab gerade das Datenblatt nochmal angeschaut.

max. Leistung 9000W

=> also 200A


0 Likes 0 ·