Hallo und guten Tag an das Forum.
Die ist meine erste Anfrage, da ich bisher aufgrund der Victron Dokumentation und auch diesem Forum hier, gut zurechtgekommen bin.
Folgende Situation:
Seit drei Monaten lief meine rein DC gekoppelte 7,6Kwp Anlage mit Cerbo GX, zwei Victron MMPTs, 3 x Multiplus 2 48/3000, 2 x Pylontech US5000 einwandfrei (Zubehör wie DC Switche, Lynx, DC-Sicherungen, NH Trenner lasse ich an dieser Stelle weg).
Um von der erzeugten Energie selbst mehr nutzen zu können, wurde eine weitere Pylontech US5000 angeschafft.
Diese habe ich letztes Wochenende nach Anleitung an das System angebunden.
Anschliessend die Multis wieder über Batterie gestartet noch mit MK3 Adapter über den VE.Bus Systemconfigurator die neue Batteriekapazität eingepflegt.
Mit Batterie schalten die Multis alle ein und ich kann an allen AC Out 1, 230V messen.
Die Phasen gegeneinander jeweils 400V und ein Rechtsdrehfeld.
Die AC Ausgänge sind alle noch komplett über einen LS-Schalter freigeschaltet und ohne Last.
Im Normalbetieb hängen an den Ausgängen alle kritischen Lasten über alle 3Phasen im Haus verteilt.
Leider zu früh gefreut:
Sobald ich vom EVU Netz alle 3 Phasen auf AC IN per LS-Schalter zuschalte startet der Relaistest und alle 3 Multiplus 2 schalten mit Blinking Code wieder aus.
In der Remotekonsole bekomme ich einen VE.Bus #11 Error (Grid relay test fault)
Es ist der Multi „Phase L1 device 1 (0)
Der 6 stellige Fehlercode lautet „0x800804“ mit dem Hinweis „Failling step 8“
Image Caption
Die Victron „detailed diagnosis of Error 11“ habe ich schon mehrfach durch.
Die AC Verkabelung habe ich nochmal Schritt für Schritt überprüft / gemessen und es stimmt alles. Ausserdem hat sich an der Verkablung zwischenzeitlich nichts verändert.
Auch irgendwelche Kontaktprobleme kann ich ausschliessen (alles mit Drehmoment-Schraubendreher kontrolliert) alle Leitungen sitzen fest.
Da Victron im Fehlerfall ein Update auf die neuste Firmware empfiehlt, habe ich auch das gemacht (Cerbo GX V3.22, die drei Multiplus V510)
Im Moment hängen die Lasten über einen Bypass-Schalter direkt am EVU Netz.
Hat jemand noch eine Idee was hier passiert sein könnte bzw. wie ich dem Fehler weiter auf die Spur komme?
Es kann natürlich auch vorkommen, dass ein Multiplus 2 ausfällt.
Um alle drei Multis einzeln zu testen, müsste ich ja den 3 Phasen Verbund auflösen und die Multis einzeln an einer Phase testen (natürlich mit angepasster Verkabelung).
Ich habe hier im Forum gelesen, dass es bei einem Defekt eines Multis aus einem 3Phasen Verbund die Möglichkeit gibt, die verbleibenden funktionsfähige Multis während der Reparatur auf zwei Phasen zu konfigurieren (Bei 3000er Multis auch kein Problem mit Schieflast und alles VDE konform).
Es gibt zwar jede Menge Manuals / Tutorials für die Einrichtung eines 3Phasen Systems, für die umgekehrte Prozedur habe ich leider nichts gefunden.
Vielleicht kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben wo ich eine Anleitung finde.
Wenn noch weitere Informationen benötigt werden, bitte melden.
Für heute muss ich aber erstmal was anderes sehen und gehe jetzt noch an die Frische Luft…
Ich bin dann voraussichtlich erst morgen wieder online.
Schonmal Danke,
Gruß Axel