Guten Abend
Ich möchte mein multiplus über Mk3 updaten. Allerdings bekomme ich das v. E bms nicht umgangen. Sobald ich die LAN Kabel trenne geht der multiplus aus. Obwohl die Batterie ja angeklemmt ist. Gibt es da einen Trick?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Guten Abend
Ich möchte mein multiplus über Mk3 updaten. Allerdings bekomme ich das v. E bms nicht umgangen. Sobald ich die LAN Kabel trenne geht der multiplus aus. Obwohl die Batterie ja angeklemmt ist. Gibt es da einen Trick?
Warum trennst du denn die Lan-Kabel? Es reicht doch wenn du nur die Verbindung zum GX trennst. Oder nutze die Funktion über VRM. Achtung wegen der Stromversorgung deiner Netzwerkversorgung wenn der Multi abschaltet!
Der Multi geht zwar aus (bringt keine Spannung mehr am Ausgang), aber die Elektronik ist weiterhin mit Spannung vom Akku versorgt und das Update sollte funktionieren.
Ich bekomme direkt diese Fehlermeldung. Ziehe ich aber ein Stecker ab vom Mains detector oder ve bus geht der multi direkt aus. Was mach ich den falsch?
So ich habe bms abgezogen und Cerbo. Den kommt der alarm da ich ja den bms Assistenten auf dem multi habe. Den geht das Update bis 5 % und den geht der multi komplett aus. Landstrom liegt an
Du bist mit dem MK3 direkt am Multi und alles andere ist ab? Akkuspannung liegt am Multi an?
Kommt dann eine andere Fehlermeldung?
Dann würde ich vermutlich entweder mit VE.Config erst mal die VE.Bus BMS Programmierung raus hauen oder VEflash benutzen.