Ich habe 4 Akkus (LX 48/100), jeder ist einzeln mit 2m 25m2 mit dem Lynx Distributor verbunden. Aktuell habe ich einen Spannungsunterschied von 0,044 V zwischen den Akkus mit dem höchsten und niedrigsten Spannungswert. Die Victron - BMS Regelung schaltet den Ladestrom ab sobald ein Akku die 100% meldet, dann sind die verbleibenden aber noch nicht auf dem gleichen Level und das Balancen aller Akkus fällt damit auch aus da das verbaute BMS der Akkus nur aktiv balanced wenn Strom fliest. Nach einem halben Jahr in Betrieb haben sich so unterschiedliche Ladezyklen der einzelnen Akkus ergeben.110 - 113 - 122 -125. Macht es Sinn den Spannungsabfall durch die 4m Leitung von Akku zu Akku durch die zusätzliche Verwendung der kurzen Verbindungskabel zwischen den Batterien zu reduzieren um einen besseren Ausgleich zu erreichen?