ESS Null einspeisung 3 MultiplusII Fronius Symo,Symo auf 0% einspeisung Stelle geht nichts

Ich mal wieder

Haber ein ESS mit 3 Multiplus II 5000

einem Fronius Symo 6kV

Pylontech Batterien

Carlos Gavazzi Zähler

und Fronius Zähler

Netz dann den Carlos Gavazzi Zähler

dann der Fronius Zäler 3 Phasig

Dann die 3 Multiplus II 5000

Rechenzentrum ist der Cerbo GX

Wenn ich den Fonius Symo 6kV über den Datenmanger Einspeisepunkt als Zähler Ort ausgewählt

auf 0% Einspeisung stelle dann wird der Symo eigentlich Tot gestellt es werden weder die Batterien geladen noch wird er für die Verbraucher aktiviert.

Bei 100% Einspeisung alles wie es sein sollte

Wenn ich Ihn auf 1% Einspeisung stelle läuft er etwas aber nicht normal

Wo denke ich falsch?

Oder was mache ich Falsch ?



technische-zeichnungen.jpg

O Einspeisung


fronius-null-einspeisung.png

1% Einspeisung


fronius1-einspeisung.png


100% Einspeisung


fronius-100-einspeisung.png

Multiplus-IIESSfronius symo
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/configuration.html#UUID-42f56b22-76b3-0c69-57c2-3e54b2e0df4e

Den Zähler von Fronius brauchst du nicht wirklich, wenn alles richtig eingestellt ist, wird der Fronius vom Victron System gesteuert.

6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ikonengolf avatar image ikonengolf commented ·
Hallo ,


Danke für den sehr hilfreichen LINK ! ;-)
Leider benötigt man zum Ändern der Prioritäten den Zugang zum Menüpunkt: EVU-Editor.
Für diesen Menüpunkt ist aber leider das/ein "Service-Passwort" nötig.
Kann mir da jemand helfen ?
Besten Dank schonmal im Voraus für eine schnelle und hilfreiche Antwort.

Gruß
Ingolf


0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu ikonengolf commented ·
Passwörter erfragen ist immer schwierig… Man findet es auf YouTube Videos.

Hab im Sandkasten feinen Sand gemacht, aber gib acht, 33 und immer gut durch-sieben.

3 Likes 3 ·
ikonengolf avatar image ikonengolf dennibu commented ·
@ dennibu ,


Besten Dank für die superschnelle Antwort. Leider stehe ich etwas auf dem Schlauch. Sind es wirklich nur diese 4 Zahlen oder übersehe ich etwas ? Wenn ich die 4 Zahlen beim "Service-Login" eingebe, kommt ungültiges Passwort! Vielleicht hat ja jemand den Link zu einem passenden Youtube Video?
Danke für Eure schnellen, hilfreichen Antworten !

Beste Grüße und ein hoffentlich sonniges Wochenende gewünscht !

Grüss`le


0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu ikonengolf commented ·
Hallo, ich denke ich stand auf dem Schlauch….was du benötigst bekommt man im Netz so nicht. Anscheinend kann dir der Support von Fronius ein einmalpasswort freischalten….
1 Like 1 ·
Show more comments
dennibu avatar image
dennibu answered ·

Froniuszähler kann weg. Fronius Modbus tcp aktivieren. Ländercode auf mg50 (wenn nur am ac out betrieben) wenn nicht 4105 so lassen. Fronius am Cerbo suchen. AC Überschuss auf aus. Assistent nachpflegen (WR am AC out).


Die Nulleinspeisung regelt dann der Cerbo über Ethernet mit dem Fronius (Netzparallel).


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·
..aber Vorsicht… ⚠️ da kann man auch was kaputt machen. Ersteinmal lesen lesen lesen.
0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

da du den fronius am ac-out des multis haengen hast, musst du das auf jeden fall im assistenten und in den ess-einstellungen des cerbos eintragen!

wo stellst du denn die einspeisung ein? beim fronius selbst oder beim fronius im cerbo?

dass der dann die leistung runterregelt sollte klar sein, weil du ja die leistung des wechselrichters selbst begrenzt!

tschuess

12 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

atne avatar image atne commented ·
Aber es steht ja auch dort so in der Anleitung das ich das im Fronius einstellen muss so habe ich das gemacht alles andere lese ich mir jetzt erst einmal durch und werde ich Schritt für Schritt machen
0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi atne commented ·
hallo,

wenn das teil hinter einem multi haengt, uebernimmer der cerbo die steuerung vom fronius. das muss nur richtig konfiguriert werden, sonst klappt es nicht.

am fronius selbst wir dann nichts mehr eingestellt.

tschuess

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ d-ferdi commented ·

Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal ...

Ich habe oben doch die Anleitung verlinkt.

Egal ob der Fronius am Eingang oder am Ausgang hängt, wenn man eine 0-Einspeisung* realisieren will, muss man im Fronius ein paar Einstellungen anpassen, damit dieser sich vom GX Gerät steuern lässt.

Wenn es nur um die "Steuerung" am AC Out bei Netzausfall über die Frequenz gehen würde, bräuchte man natürlich keine weiteren Einstellungen am Fronius.

*Bei vollem Akku wird der PV Wechselrichter so weit heruntergeregelt, damit nix ins Netz eingespeist wird

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi Matthias Lange - DE ♦ commented ·
hallo,

ich habe keinen fronius, aber ich weiss, wie man das system konfigurieren muss, damit der fronius indirekt vom cerbo gesteuert werden kann, naemlich ueber die leistung am netzanschluss.

aber es sollte jedem klar sein, dass sich mit einer aenderung der leistungseinstellung am fronius die leistung vom victron-system nicht steuern laesst, ausser vieleicht die ladeleistung, je nachdem wie man das ganze angeschlossen hat.

tschuess

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu d-ferdi commented ·
Ja Dieter aber der Fronius wird direkt vom Cerbo via Modbus angesteuert und das ganze funktioniert ohne zusatzgefummel da es genau so supportet wird. Und zwar am ac out sowie am ac in.
0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi dennibu commented ·
hallo,

ich weiss, dass das moeglich ist, habe aber noch nie nachgesehen, was man dafuer einstellen muss.

tschuess

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ d-ferdi commented ·

Wenn du die richtige Antwort nicht weißt, warum schreibst du dann was dazu?

Von der Fragestellung ist ziemlich klar was atne will und es gibt eine einfache offiziell unterstütze und dokumentierte Lösung dafür, da muss man sich nicht selbst noch eine Steuerung ausdenken.

0 Likes 0 ·
sounddevil avatar image sounddevil Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Hallo Matthias,

ich habe 3 x Multiplus 2 48 / 5000 bei mir als drei Phasen System am laufen.

An dem sind zwei Victron MPPT Regler angeschlossen und weiteres wie ein Cerbo und Victron Zähler und sechs Pylontech US3000C.

Jetzt sollen noch zwei Fronius Symo 8.2-3m dazu kommen. Wegen der 1:1 Regel soll einer vor den Multiplus Geräten also an ACin und der zweite an den ACout. Müssen beide Fronius dann auf MG50 eingestellt werden?

Vielen Dank


0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu sounddevil commented ·

Ich habe bisher alle Fronius mit dem Gridcode 4105 installiert und bisher auch Offgrid keine Probleme. Das Problem beim MG50 ist dass ein Bypassschalter den Fronius mit mg50 am Netz betreiben würde. Ehrlichgesagt bin ich generell nicht sicher ob mg50 bei einer Netzparalellen Anlage erlaubt ist, da ja auch die dynamische Netzstützung im MG50 nicht vorgesehen ist.

0 Likes 0 ·
sounddevil avatar image sounddevil dennibu commented ·

Super vielen Dank dann werde ich das lieber mit dem Gridcode 4105 einrichten. Zur Not kann ich das ja später noch immer ändern falls ich irgendwelche Nachteile merke.

Den zweiten Fronius der am ACin hängt wollte ich nämlich auch noch falls das Netz mal ausfallen sollte Umschaltbar machen auf den ACout. Ich würde dann beide Fronius runterregeln damit es wieder mit der 1:1 Regel passt.

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi atne commented ·
hallo,

wenn du mit dem fronius selbst eine nulleinspeisung realisieren willst, muss der vor den multi und er braucht eine leistungsmessung am netzanschluss.

allerdings macht es das etwas komplexer, wenn auch noch das victron-system ins spiel kommt.

tschuess

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu atne commented ·

wenn der Fronius alleine im System ist musst du das am Fronius einstellen, am victron System regelt das der Cerbo. Jetzt geht es darum dem Fronius beizubringen dass er vom Cerbo gesteuert werden soll.

Immernoch ⚠️ fange mit dem ESS Assistent am Multi an. Dem Assistent muss klar sein dass ein WR am Ausgang ist sonst unter Umständen Batterie defekt.

0 Likes 0 ·
atne avatar image
atne answered ·

Reicht das wenn er dann über das gleiche WLan verbunden ist wie der Cerbo der dort aber mit KIabel drank hängt oder gibt es dafür euch ein spezielles Kabel

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·
Das reicht. Im selben Netz.
0 Likes 0 ·