question

Christian Zeger avatar image
Christian Zeger asked

Multiplus 2 3000VA

Hallo!

Ich habe aktuell einen Multiplus 2 (3000VA) im Einsatz.

Folgende Fragen:

- 2 phasiger Betrieb - möglich soweit ich gesehen habe, richtig? --> Geräte müssen gleiche FW haben

- Wenn ich pro Phase mit der Leistung auf einer Phase nicht auskomme - kann ich zB auf L1 = 2x Multiplus verwenden und auf Phase 2 nur einen?

Danke und mfg

Christian

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

das soll zwar funktionieren, aber mit einschraenkungen verbunden sein, so soll das ess damit wohl nicht funktionieren. ausprobiert habe ich es aber noch nicht.

aber wenn du kein 3-phasen-system brauchst, kannst du auch 2 getrennte systeme an unterschiedliche phasen haengen und eines davon als ess und das andere einfach mit einem mk3 usb an das gx oder mit 2 gx-devices. du kannst alles an einen akku haengen.

allerdings solltest du dann hinter die multis keine geraete haengen, die 3 phasen brauchen.

tschuess

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Christian Zeger avatar image
Christian Zeger answered ·

@d_ferdi Danke für deine Antwort.

Dazu folgende Frage:

"Eines davon als ESS und das Andere via MK3 USB an den CerboGX" --> dh beide arbeiten mit meinem Energiespeicher inkl. Nulleinspeisung aber jetzt mit 2 Phasen (so wie jetzt mit 48V Akku und EM24)?

Keine Geräte die am Multi hängen - korrekt.

Beste Grüße

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

beide mit nulleinspeisung ist etwas komplizierter, abgesehen davon, dass dann auch beide systeme als ess konfiguriert werden muessen.

warum machst du kein 3-phasen-system als ess? wenn du dann auf einer phase mehr power brauchst, ist das kein problem, ausser du brauchst die power bei stromausfall.

2 getrennte system gemeinsam zu steuern funktioniert naemlich nur, wenn du dafuer node-red benutzt oder getrennte netzzaehler.

wenn keine geraete am multi haengen, spielt es sowieso keine rolle, ob 3-phasen oder single-phase system, solange du die erlaubte schieflast nicht ueberschreitest. aber 3-phasen ist besser.

tschuess

1 Like 1 ·
Christian Zeger avatar image Christian Zeger d-ferdi commented ·
@d_ferdi : Ok. Ich hab mir vorhin nochmals selber die Karten gelegt. 3phasig durchaus besser weil auch durch Victron so unterstützt.

Kann ich dann - so mein Verständnis - wenn 3ph auch die Nulleinspeisung realisieren.

Und als Bsp.

Wenn ich auf L1 mehr verbrauche als der Multiplus kann 3000 Watt - werden dann auf L2 und L3 je 300 Watt zurück gespeist?

Danke und Grüße

0 Likes 0 ·
Show more comments