question

christophlaib avatar image
christophlaib asked

Generator da, aber keine Power Annahme

Hallo Community
Ich bin am Verzweifeln....
Habe eine einwandfrei verkabelte Anlage mit 3 Quattro II 48/5000
Wenn ich den Geni, ein Blackanddecker 7900E, 3 Phasig anwerfe, sehe ich in der Remote Console die Spannungen sowie Frequenz stabil auf AC1, der Saft wird aber nicht angenommen. Nach 30 Sekunden ein Klick, -Klack der Inverter, usw.
Danke im Voraus für Eure Hilfe !

MultiPlus Quattro Inverter ChargerGenerator
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Hier schon mal rein geschaut?

https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Karlheinz Gosch avatar image
Karlheinz Gosch answered ·

Schalte einfach die Loss of Main (LOM) Funktion ab. - In den Grid Einstellungen.

Empfehlenswert ist beim Quattro auch das der Generator auf ACin1 hängt.

Hast du den Sternpunkt geerdet?