Hallo,
wir haben hier 6 Quattro 15000 zu einem 3 Phasen- Paralellsystem aufgebaut.
Es handelt sich dabei um eine Inselanlage.
Akkus sind ca. 200kWh Pyolontech 2000er (B und C)
PV kommt über 10 Stück MPPT 250/100 rein.
Im Winter werden die Akkus mit einem BHKW / Generator geladen. (30kW)
Das System funktioniert, bis auf den Betrieb mit BHKW.
Wenn der Generator startet, dann funktioniert das nur wenn die Last an den Quattros kleiner als ca. 10kW ist.
Wenn das System am Generator läuft, und weitere Last dazu kommt (z.B. 40kW) dann stoppt der Quattro nicht mit dem Laden der Batterie und fängt an zu unterstützen. Er scheint den Generator zu überlasten und trennt sich dann von ihm.
Aktuelle Einstellungen:
Limit AC2: 40A (20A pro Gerät)
Dynamic current limiter: Aktiv (Ist das bei aktiviertem Power Assist überhaupt relevant?)
Accept wide input freq: Aktiv
AC low disconnect: 180V
AC low connect: 187V
AC high connect: 265V
AC high disconnect: 270V
UPS Funktion: AKTIV (Ohne wäre schlecht, da immer beim abschalten des BHKW kurz die Lichter ausgehen...)
LOM / Grid Code: NONE
PowerAssist: AKTIV
Boost Factor: 2.0
Weak AC input: AKTIV (ohne habe ich es nicht hinbekommen)
Vielen Dank!
Markus