Guten Tag - Installation 3 Multiplus II im 3 Phasensystem mit ESS - das Problem ist beim Laden der Batterie mit "Volladen" laden 2 Phasen mit 18A (is gewünscht) und eine Schwank zwischen 10-18 Ampere - ich finde dafür aber keinen Grund :(
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Guten Tag - Installation 3 Multiplus II im 3 Phasensystem mit ESS - das Problem ist beim Laden der Batterie mit "Volladen" laden 2 Phasen mit 18A (is gewünscht) und eine Schwank zwischen 10-18 Ampere - ich finde dafür aber keinen Grund :(
hallo,
welche multis, welche eingangsstrombegrenzung, welche last am ausgang der multis?
wie lang sind die anschlusskabel, pv-laderegler und schankungen der pv-leistung?
es gibt verschiedene gruende, warum der ladestrom schwankt und die meisten haengen mit anderen lastaenderungen im system zusammen.
tschuess
3x Multiplus ii 5000 - Kabellängen sind exakt gleich - PV kann ich ausschliessen ich habe es Nachts mit Netzstrom getestet - wenn ich sie richtig verstehe vermuten sie das eine schwankende Last am Multiplus "Notstromausgang" die 20A Eingangsstrombegrenzung triggert richtig beim Laden ?
genau, wenn du die strombegrenzung benutzt und am ac-out strom gezogen wird und das ungleichmaessig auf die phasen verteilt, dann verteilt sich die restliche leistung auf die akku-ladung.
mal ein beispiel:
strombegrenzung 10A
L1: 15A
L2: 5A
L3: 10A
L1 zieht strom aus dem akku
L2 laedt den akku
L2 wird weder laden noch entladen
das ganze ich auch noch abhaengig von einigen anderen einstellungen und ob das system als ess konfiguriert ist oder nicht.
ist es als ess konfiguriert und die maximale wechselrichterleistung auf 0 begrenzt, wird L1 mit 15 A belastet ansonsten werden alle phasen mit ca. 10A belastet.
tschuess