Ich kann an meinem Multiplus 2 GX nicht auf die Betriebsarten (Nur Ladegerät/Nur Wechselrichter/Aus) umschalten. Das geht weder über die Remote Konsole oder über das VRM Portal. Wer hat einen Tipp für mich.
Gruß Klaus
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Ich kann an meinem Multiplus 2 GX nicht auf die Betriebsarten (Nur Ladegerät/Nur Wechselrichter/Aus) umschalten. Das geht weder über die Remote Konsole oder über das VRM Portal. Wer hat einen Tipp für mich.
Gruß Klaus
@depora in den deutschsprachigen Bereich verschoben.
Ein paar mehr Infos zum System und vielleicht auch ein paar Screenshots wären nicht schlecht.Wo/wie versuchst du das? Kommt evtl. eine Fehlermeldung?
"Fernbedienung hat Vorrang" im VE.config aktiviert?
Was sind sonst noch für Komponenten im System?
Es ist aber nur ein Multi GX und nicht zwei?
Teste es mal bitte in Minimalkonfiguration und mit Standardsoftware.
Also alles abklemmen und jegliche inoffizielle Software löschen.
Dann auch ggf. mal die Multis einzeln testen.
Sorry dann habe ich mich falsch ausgedrückt.
Ich habe einen Multiplus 2 GX und einen ohne GX über VE-Bus verbunden.
Gestartet habe ich mit dem ohne GX über einen PI mit den gleichen "inoffiziellen Softwaren" da gab es keine Problem.
Gruss und Danke
Steht bei beiden Mutlis der Schalter auf I nicht II?
Versuche mal nur den Multi GX.
hallo,
ich auch die dynamische strombegrenzung aktiviert ?
tschuess
wenn er die dynamische strombegrenzung nutzen will, muss er sie auch einschalten.
tschuess
Diese Einstellung hat überhaupt nix damit zu tun, ob man über die Remotekonsole den Strom und den Modus einstellen kann.
mit dem modus hat die zwar nichts zu tun, aber ich denke, mit dem strom schon.
jedenfalls ist die bei mir ueberall aktiv und ich kann auch den eingangsstrom begrenzen.
tschuess
NEIN! Hat es nicht!
VE.config hat eine eingebaute Hilfe in der Menüleiste auf Hilfe dann auf "Was ist das?" und dann mit der Maus auf das klicken, was man wissen möchte.
Dynamische Strombegrenzung
Diese Einstellung ist eine Erweiterung des Mechanismus zur Begrenzung des Eingangswechselstroms. Bei Deaktivierung wird die Begrenzung des Eingangswechselstroms durch die Einstellung Begrenzung des Stroms am Wechselstromeingang angegeben. Bei Aktivierung dieser Einstellung hängt die effektive Begrenzung des Wechselstromeingangs vom Belastungsverlauf ab. Liegt die Belastung unter der Begrenzung des Stroms am Wechselstromeingang, liegt auch die effektive Begrenzung des Stroms am Wechselstromeingang niedriger, jedoch etwas über der Belastung. Erhöht sich die Belastung, so erhöht sich mit einer Verzögerung auch die Begrenzung. Der Grund hierfür ist, dass ein Generator, der mit geringer Belastung läuft, nicht sofort auf volle Belastung umschalten kann. Er benötigt etwas Zeit, um die Leistung zu erhöhen.
Dann kommen da noch Beispiele.
Vielleicht verursacht ja auch das in deiner Anlage das deiner Meinung nach komische Verhalten?