question

hwirth avatar image
hwirth asked

Einstellung max Ladestrom ESS EasySolar-II mit Pylontech us2000c

Hallo Jungs,

betreibe ca 3,5 kWp an einem EasySolar-II (also 3000er Multi und Smartsolar 250/70 in einem).

Da das BMS von Pylontech den Ladestrom auf 25A begrenzt, habe ich, warum auch immer, die 25A im DVCC und im Smartsolar direkt auch übernommen, obwohl der ja 70A kann.

Jetzt ist mir aufgefallen dass die PV Leistung nicht über 1300 W kommt, was den 25A x 52,4V entsprechen würde.


Welche Einstellung begrenzt denn in meinem Fall die PV-Leistung? Die im DVCC oder im Smartsolar? Wenn ich diese Begrenzung rausnehme, sodass der Multi die volle PV-Leistung bekommt, dürfte ja der Akku trotzdem nicht mehr abbekommen als die vom BMS erlaubten 25A oder?


Vielleicht kann mir einer von euch das erklären, wie das zusammenhängt, wieviel PV-Leistung in den Akku und wieviel in den Multi geht, bevor ich das mühsam selbst rausfinden muss.


Dank und Gruß,

Harald


Komponente:

- EasySolar II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX

- EM24 RS485 als Netzzähler mehrphasige Regulierung (saldierend)

- Pylontech US2000C an Victron VE.Can-to-Can Bus Kabel type A

- 2x 4 Hyundai 440 Wp Solarpanels (2x 4er strings parallel)

screenshot-20240127-124747-vrm.jpg

screenshot-20240128-180304-vrm.jpg

screenshot-20240128-180444-vrm.jpg

screenshot-20240128-170547.jpg


MPPT SmartSolarPylontechess settings
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

der dvcc-strom ist der ladestrom des akkus und der wird auch darueber geregelt. wenn dein multi die volle leistung deines mppt verarbeiten koennte, wuerde er die auch bekommen! denn verbrauch am ac-out des multis haben immer vorrang vor dem akku, solange der mindest-soc ueberschritten ist.

wenn du den ueberschuss bereits einspeisen moechtest, solange der akku noch nicht voll ist, musst du den netzsollwert auf einen negativen wert stellen. das ist leider die einzige moeglichkeit, die ich bisher kenne.

das ganze kann man mit node-red automatisieren.

tschuess

14 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hwirth avatar image hwirth commented ·
Ok, wenn dvcc nur den Ladestrom für den Akku begrenzt, dann habe ich die Anlage mit der Einstellung 25A im MPPT kastriert auf 1300W, hab ich das richtig verstanden?

Egal ob Überschuss erst ins Netz oder erst in Akku voll, die PV Kurve sieht schon aus wie gekappt. Wollte nur wissen mit welcher der Einstellungen ich sie auf 1300W kastriert habe.


0 Likes 0 ·