Ersteinmal einen schönen guten Abend,
ich bin hier ein Neuling und mir ist folgendes passiert.
Auf Grund der Wetterlage in unserer Gegend befand sich die letzten 6 Tage Schnee auf den Modulen, sodass der Solareertrag fast gegen 0 ging. Am Sonntag war ich auf dem Grundstück, auf dem sich die Anlage befindet. Am MultiPuls blinkte die LED, die anzeigt das die Batteriespannung zu niedrig ist (ca. 47,4 V) am Cebro wurde auch diese Spannung angezeigt, aber die Kapazität der Akkus war bei 63 %. Als ich heute Morgen o gegen 5:00 Uhr in der App nachgesehen habe, wurde die Kapazität nur noch mit 17 % angezeit und die Spannung an Akku war auf 44.4 V gesunken, eine viertel Stunde später waren nur noch 12 % vorhanden. Ich bin dann sofort zur Ankage gefahren und habe der WR abgesachaltet.
Jetzt zu meine Frage in die Runde, kann mir jemand dieses Verhalten erklären?
Anlage: Inselanlage Module 4,8 Kwh/p, Speicher Pylontech 4 x 3,5 Kwh, Wechselrichter MultiPlus 5000, Steuerung Cerbro GX + Display, Laderegler SmartSolar MPPT 250/100