Wir haben einen MULTIPLUS-II 48/5000 montiert, der durch von einer PV-Anlage gespeisten Batterie versorgt wird.
Der MultiPlus-II arbeitet in dieser Inselanlage (kein Netzanschluss eines Energieversorgers) eigentlich einwandfrei.
Allerdings regelt sich die Ausgangsleistung nach dem Verbrauch der Anlage, was zur Folge hat, daß der für eine sichere Abschaltung einer 10A Sicherung nicht genügend Kurzschlußstrom vorhanden ist.
Wir haben dies getestet und einen Kurzschluss an einer Steckdose erstellt.
Sicherung löste nicht aus.
Zwar geht der Wechselrichter auf Störung was ja immerhin etwas ist, aber eigentlich sollte die Sicherung innerhalb der vorgeschriebenen 0,4 Sekunden auslösen.
Wie kann man den MultiPlus-II einstellen, das dieser immer so viel Leistung erbringt, daß der benötigte Kurzschlußstrom zum fließen kommt um einen sicheren Betrieb der elektrischen Anlage zu gewährleisten?
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.