hallo,
ich habe das ganze heute einmal ueberprueft. sobald das ess anfaengt, die verbraucher mit strom zu versorgen, kommt es zu verhaeltnismaessig grossen lastschwankungen am netzzaehler, obwohl die last recht konstant ist. waehrend die last am ausgang nur um etwa 20-50W schwankt, schwankt sie am netzzaehler um bis zu 300W!
um sicher zu gehen, dass daran wirklich die regelung schuld ist, habe ich die versorgung der lasten deaktiviert (sollwert wechselrichter auf 0). danach wurde dann mal wieder der akku mit ueber 1 kW geladen, allerdings wurde die leistung auch recht schnell runtergeregelt.
nachdem ich also nur noch einen konstanten ladestrom und die last am netz haengen hatte, waren auch die leistungsspruenge am netz verschwunden und die entnahmeleistung genauso stabil, wie die last.
diese schnellen leistungsaenderungen am eingang konnte ich auch am akkustrom feststellen, der um ca. 2-5A schnell schwankte.
ich vermute einmal, dass die regelung hier zu schnell arbeitet und es deshalb staendig zu einem ueberschwingen in beide richtungen kommt. das ist auch ein grund, weshalb ich in meine regelungen meistens eine daempfung integriere, um so etwas zu verhindern!
leider weiss ich aber nicht, ob die steuerung im cerbo dafuer verantwortlich ist oder der ess-assistent und die firmware in den multis.
schoen ist es jedenfalls nicht. hat schon mal jemand aehnliches festgestellt oder weiss, wie man dieses verhalten verbessern kann?
die settings fuer die ess-powerpoints (mqtt) aendern sich jedenfalls nicht so schnell.