hallo,
ich habe da mal wieder ein etwas seltsames verhalten.
in dem system sind 6 MP2 5000, ein mp2 3000, ein 375W wechselrichter, ein lynx-shunt, 4 lynx distributoren mit sicherung, ein mppt 150/45 (noch nicht in betrieb), 4 x rs 450/200 (noch nicht alle mppt/tracker in betrieb).
heute kamen ueber die pv fuer kurze zeit einmal ueber 2 kW rein und zu diesem zeitpunkt habe ich dann auch eine starke abweichung der spannungsmessung des lynx-shunts festgestellt.
die spannung am lynx war um 1V hoeher, als alle anderen spannungsmessungen im system, egal ob vor oder hinter dem lynx. nachdem die pv-leistung wieder unter 500W oder 1kW gefallen war, stimmte auch die spannung am lynx wieder (abweichung kleiner 0,1V).
eine kleine abweichung ist ja noch normal bedingt durch messtoleranzen oder den spannungsabfaellen an den leitungen, aber eine abweichung von 1V nach oben gegenueber den spannungen von bms, ladereglern und mp2 ist nicht normal.
allerdings war die spannung am mp2 auch erhoeht, nur weiss ich jetzt nicht mehr, ob sie noch im toleranzbereich lag oder ob die abweichung zu gross war. ich werde das aber mal weiter beobachten.
hat schon mal jemand dieses verhalten bei sich beobachtet oder jemand eine erklaerung dafuer?
die einzige moeglichkeit, die mir einfaellt, waere ein hochfrequente spannungsschwankung im system durch die rs 450, die nicht durch die eingebauten kondensatoren ausreichend geglaettet wird. immerhin ist dieses verhalten erst bei einer hoeheren leistung aufgetreten.
ich werde das mal gelegentlich mit einem oscilloscop pruefen.
tschuess