Hallo!
Welche Trenner verwendet ihr?
Der Trenner wird Aufputz oder in einer Subbox verbaut.
Danke!
Hallo,
ich habe zwei dreifach-Sicherungslasttrennschalter von Rittal 9344.010 verbaut. Allerdings ohne Lynx.
Grüße Sebastian
So wie der angeschlossen ist, misst der doch nur die Spannung und dazu den Strom, der über das dünne Drähtchen fließt.
Sieht aber auch so aus als wäre da noch ein anderer "nicht-Victron" Shunt verbaut.Der Victron Shant misst die Leistung meiner DC-Komponenten, wie Cerbo, BMS, PIs und co (das dünne Drätchen hat 2,5², was laut Tabellenbuch bis zu 1000W handeln könnte).
Zudem wird die Spannung nach dem Shunt-Trip gemessen
dann haette ich aber den 500A shunt gegen einen kleineren mit max 50A oder weniger ausgetauscht, um eine genauere messung zu bekommen.
und fuer den soc ist das teil damit unbrauchbar.
tschuess
Der Soc hat mit diesem Shunt nichts zu tun. Er ist rein zum Monitoring und ausgelegt in Zukunft noch mehr DC Leistung zu überwachen.
Zudem ist der 500er ja der kleinste direkt von Victron (soweit ich weiß). Klar könnte auch was anderes verbaut werden.
Eine genauere Messung wird hier nicht benötigt. Wobei meiner mit Batrium Shunt und Tischmessgerät gemessen recht gut unterwegs ist.
die 2 langen Kupfer sind die Massepunkte?
Genau, zu sehen ist fast ausschließlich die DC Verteilung (Das graue 5x6² auf dem Boden ist AC).
Der Hauptschalter dient hauptsächlich dazu, dass das BMS (Batrium) die Batterie durch einen elektrischen Impuls (Magnetauslöser im Hauptschalter verbaut) komplett trennen kann.
Zudem ist das ein großer LS, der bei massivem Überstrom ebenfalls abschält.
Die Kupfer Busbars unten ist der Anschluss meiner drei Batteriepacks + und Masse.
Oben rechts am Hauptschalter ist der Masseanschluss zu den MPPTs und MPII
Solch einen Taster will ich auch noch paralell zu den Messersicherungen anbringen. Damit die unabhängig voneinander ein und ausgelegt werden können ohne zu funken.
ich halte dafuer immer einen leistungswiderstand oder eine kleine gluehbirne zwischen die kontakte.
bei so vielen sicherungen, wie ich verbaut habe, muesste ich da eine menge taster einbauen. das sind alleine im 48V-system 14 hochstromsicherungen und noch eine menge sicherungen bis max 63A. man muss ja immer jeden anschluss absichern. bei soviel strom auf der sammelschiene (spitze jedenfalls mehr als 1500A moeglich, bis die erste sicherung ausloest) kann das sonst ernste konsequenzen haben.