Hallo!
Welche Trenner verwendet ihr?
Der Trenner wird Aufputz oder in einer Subbox verbaut.
Danke!
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo!
Welche Trenner verwendet ihr?
Der Trenner wird Aufputz oder in einer Subbox verbaut.
Danke!
Hallo,
ich habe zwei dreifach-Sicherungslasttrennschalter von Rittal 9344.010 verbaut. Allerdings ohne Lynx.
Grüße Sebastian
So wie der angeschlossen ist, misst der doch nur die Spannung und dazu den Strom, der über das dünne Drähtchen fließt.
Sieht aber auch so aus als wäre da noch ein anderer "nicht-Victron" Shunt verbaut.Der Victron Shant misst die Leistung meiner DC-Komponenten, wie Cerbo, BMS, PIs und co (das dünne Drätchen hat 2,5², was laut Tabellenbuch bis zu 1000W handeln könnte).
Zudem wird die Spannung nach dem Shunt-Trip gemessen
die 2 langen Kupfer sind die Massepunkte?
Genau, zu sehen ist fast ausschließlich die DC Verteilung (Das graue 5x6² auf dem Boden ist AC).
Der Hauptschalter dient hauptsächlich dazu, dass das BMS (Batrium) die Batterie durch einen elektrischen Impuls (Magnetauslöser im Hauptschalter verbaut) komplett trennen kann.
Zudem ist das ein großer LS, der bei massivem Überstrom ebenfalls abschält.
Die Kupfer Busbars unten ist der Anschluss meiner drei Batteriepacks + und Masse.
Oben rechts am Hauptschalter ist der Masseanschluss zu den MPPTs und MPII
Additional resources still need to be added for this topic
38 People are following this question.