question

matti1337 avatar image
matti1337 asked

Victron MP2 5000 mehrere Hoymiles

Hallo, ich hab aktuell 2 Hoymiles HMS-1600 Watt mit je 4 Panels.

Ich würde da ganze gerne um einen victron erweitern damit laden kann.

Kann ich die 2 Wechselrichter an den victron direkt anschließen? Wie am besten?

victron community
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Generell natürlich Ja, aber nutze einfach mal die Suchfunktion nach "Wechselrichter am ACOut" etc. oder "1:1 Regel" etc.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

ob du die wechselrichter vor oder hinter dem multi anschliessen kannst, haengt davon ab, welchen multi du installierst, ob einen oder mehrere und wie gross dein akku ist.

vor dem multi kannst du die immer anschliessen, da gibt es keine probleme, egal wieviel leistung.

wenn du das victron system so auslegst, dass es etwas mehr als deine grundlast abdecken kann und in der lage ist, maximal deinen taeglichen pv-ueberschuss zu speichern, brauchst du natuerlich kein so grosses system, als wenn du deine taegliche spitzenlast damit abdecken willst.

ein nachteil von ac-wechselrichtern am eingang ist allerdings, dass die keinen strom mehr liefern, wenn das netz ausfaellt. die energie faellt also fuer die notstromversorgung weg. eine moeglichkeit waere deshalb einen vor und einen hinter dem multi.

ueberleg dir also mal, wieviel energie die max. am tag rein bekommst, wieviel du speichern willst und wieviel power das victron-system dauerhaft, bzw. im notstrom-betrieb liefern soll.

dann kannst du das system erst richtig planen.

tschuess

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image
dennibu answered ·

An der gleichen Phase ist das so nicht zulässig wegen der Max. Schieflast die vom MP5000 bereits ausgeschöpft ist.

16 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

wenn die max. einspeiseleistung des mp2 5000 entsprechend begrenzt ist oder er keine ueberschusseinspeisung macht, ist das kein problem.

man kann den einen ac-wechselrichter natuerlich auch auf eine andere phase klemmen, wenn der zaehler brav die summe aller phasen bildet und dann erst zaehlt. was eigentlich der normalfall ist.

und wenn nur ueber den mp2 der akku geladen wird, wird die schieflast sogar verringert, wenn alles an der gleichen phase haengt. das ganze haengt eben stark vom bedarf, der funktion und der konfiguration ab. aber wie man es auch dreht und wendet, ohne 3-phasen-system gibt es immer eine schieflast.

tschuess

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu d-ferdi commented ·

Hallo Ferdi, Du kannst das sehen wie du magst….es ist nun mal die Bemmesungsleistung die Grundlage für die Schieflast. Den MP5000 + weitere 1phasige WR auf der selben Phase sind nun mal NICHT zulässig.

… Du kannst einen echt zur Verzweiflung bringen.

0 Likes 0 ·
Show more comments
Sebastian avatar image
Sebastian answered ·

Sprich kurz gesagt:

  • Bei der Verwendung eines MPII:
    Die zwei Hoymiles auf den anderen zwei Phasen, als der Multi
  • Um nun doch die PV hinter die Multis zu bekommen müsste ein weiterer HMS-1600 her, der dann auch an den AC-Out darf. Z.B. MPII & 1x HMS auf L1, 1x HMS auf L2 und L3.
  • Weitere Option wäre eine verriegelte Schützschaltung oder Umschalter, die die HMS bei Netzausfall von einer anderen Phase hinter den MP Packen
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·

Zu1. Ja

Zu2. streng genommen Nein. Da es durch ein Ausfall eines HMS an L2 oder L3 wieder zu einer unzulässigen Schieflast kommen könnte. Die 3 HMS sind nicht vernetzt.

Zu3. Diese Schützschaltung müsste dann so funktionieren dass bei Netzrückkehr automatisch zurückgeschaltet wird. Sagen wir es so: Das wollte ich beim Netzbetreiber nicht ausdiskutieren wollen.


0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ dennibu commented ·

Das mit der Umschaltung muss man dem Netzbetreiber ja auch nicht unter die Nase binden.

Ich würde sagen, dass das eine relativ einfache Möglichkeit wäre.

Ich würde da vielleicht zwei Hager ERC418 nehmen.
Damit die Spule nicht immer angezogen haben muss, würde ich die Hoymiles über die Öffner mit dem Netz verbinden.
AC OUT 2 würde ich dann so programmieren, das dieser bei Netzausfall eingeschaltet wird und das dann zum einen auf die Schließer der Schütze und zum anderen auch gleich damit die Spule ansteuern.

1 Like 1 ·

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic