hallo,
ich hatte gerade ein interessantes telefonat mit meinem stromversorger wegen des NA-schutzes meines systems.
leider kann ich den gewuenschten NA-schutz, wegen platzmangels nicht realisieren, und dabei hat sich auch ergeben, dass ich mit dem MP2 hier nicht einspeisen darf!
die vde verlangt eine allpolige trennung wenn das system im inselbetrieb laeuft, das bedeutet auch, dass der interne N nicht ueber das erdungsrelais mit der hauserdung und dem ankommenden PEN verbunden sein darf!
die einzige moeglichkeit, das zu realisieren, waere den ankommenden PEN als N an den MP2 anzuklemmen und dann erst den internen N mit der hauserde zu verbinden. wenn vom hausanschluss bereits ein 5 adriges kabel kommt, weil PE und N bereits im hausanschlusskasten miteinander verbunden sind, muesste also auch der PE getrennt werden oder das erdungsrelais im multi darf nicht geschlossen werden. sobald ich aber den grid-code fuer DE eintrage, wird auch automatisch das erdungsrelais aktiviert. mit anderen worten, der stromkreis hinter dem multi muss im inselbetrieb potentialfrei sein oder er darf nicht einspeisen, weil die verbindung zum ankommenden PEN nur erlaubt ist, wenn der multi auch nur ein normaler verbraucher ist!
ausnahmen laesst mein netzbetreiber leider nicht zu und fuer die ansonten noetigen umschaltvorrichtungen fehlt mir der platz und auch eine umleitung des ankommenden PEN ueber den multi kommt nicht in frage, da ich fuer den fall eines ausfalls des systems eine automatische umschaltung im zaehlerschrank habe. die koennte ich zwar auch um den N-leiter erweitern, aber fuer die dafuer noetigen zusaetzlichen schuetze ist wieder mal kein platz!
ich habe also nur 2 moeglichkeiten, wenn ich mit meinen mp2 einspeisen will:
1. nur den eingang vom multi anschliessen und sobald das netz ausfaellt, muss auch der multi abschalten, weil ja das erdungsrelais den abgehenden N wieder mit dem ankommenden PEN verbindet.
2. den ankommenden PEN im zaehlerschrank mit einem zusaetzlichen NA-schutz trennen, dafuer waeren, aus sicherheitsgruenden mindestens (bei doppelter trennung) 4 leistungsschuetze plus hilfsrelais und ueberwachungsschaltung noetig, die sicherstellt, dass die schuetze fuer die phasen nie schliessen, solange der N nicht verbunden ist. damit waere mit dem NA-schutz mein zaehlerschrank schon mindestens halb voll! dazu kaeme dann noch der automatische bypass!
3. den ankommenden PEN komplett ueber die mp2 zu schleifen und erst am ausgang den N mit der hauserde zu verbinden. ob da aber der NA-schutz im multi mitspielen wuerde, weiss ich nicht.
4. einen 400/230 V 25-50 kVA trenntrafo installieren und damit den PEN zu trennen und nur einen NA-schutz fuer die 3 phasen installieren. braucht aber auch viel platz. immerhin koennte ich den trafo auf der anderen seite der wand auf den boden stellen.
5. die einspeisung ueber 48V hybrid/pv-wechselrichter realisieren, die einen eigenen NA-schutz haben! also keine victron-komponenten, weil ich dafuer einfach keine erlaubnis meines netzbetreibers bekomme oder ich muss dafuer sorgen, dass die wechselrichter bei stromausfall ebenfalls abschalten, bzw. einen zusaetzlichen NA-schutz fuer die MP2 einbauen oder ich darf die erdleitung nicht anschliessen, was natuerlich auch nicht sehr gut waere!
falls jemand andere informationen hat, bitte mit quelle, damit ich die meinem netzbetreiber zustellen kann.
tschuess