question

lethys avatar image
lethys asked

Dreiphasen ESS - Haus an AC Out 1 oder Umschaltung?

Hallo,

Mein Plan sieht folgendes vor:

Normalbetrieb:

- Fronius 15kw WR am AC In

- 3x MP2 5000

- 15 Panels via MPPT 250/100 (6,5kwp) am DC mit 4x Pylontech 5000


Nun stellt sich bei Notstrombetrieb die Frage: besser das ganze Haus von Anfang an an den AC Out? Dann rennt quasi der ganze Strom permanent durch die MPs?

Oder lieber einen manuellen Umschalter machen: wenn Strom ausfällt, dann manuell auf Notstrom gehen und man hat wieder überall Notstrom?

Den Fronius am AC Out betreiben kommt für mich nicht in Frage, da dann die Faktor 1 Regel verletzt wäre (Batterie Größe)


Auch eine Frage, welche mein Interesse geweckt hat: könnte man einige Panels der Fronius Anlage so verkabeln und vorbereiten, dass man sie im Notstrombetrieb manuell auf einen zweiten, leeren MPPT legen kann auf der DC Seite? Bzw dann auch den Fronius manuell limitieren auf zB 5 kw und diesen per Umschaltung auf den AC Out legen?

Beispiel:

- Strom fällt aus

- Manuelles/Automatisches umschalten auf Notstrom

- Fronius fällt aus da auf AC In

- Manuelles Umschalten von ~5kwp des Fronius auf einen leeren, zweiten MPPT DC seitig (somit in Summe dort 10kwp)

- Manuelles Umschalten vom Fronius (nun nurmehr 10kwp Panele) auf AC Out und limitieren auf 5kw. Kann später entfallen, wenn 30kwh Batterie vorhanden ist

- Notstrom und Schwarzstartfähig: check

- Strom kommt wieder: alles wieder retour

Ja ist umständlich und werde ich wahrscheinlich nicht machen, ist reines Interesse.


Alle Sicherungen, Schalter usw dimensioniert und installiert mein Elektriker. Auch die WP wird mit Schalter versehen werden, die muss nicht unbedingt mit rein. Mir geht's hier rein nur um mein Verständnis.

Not sure - Admin please assign or create
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Beides.

Alles immer am AC Out und einen manuellen Umschalter um bei Problemen mit der Victron-Anage oder für Wartungsarbeiten das Haus auf das Netz umschalten zu können.

Die Akkus können je 80A dauerhaft bzw bis 200A für 15sek. Das sind zusammen 320A dauerhaft, was etwa 16kW sind.

Der Fronius am AC Out wäre daher meiner Meinung nach kein Problem.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·

img-9487.jpeg

Streng genommen haben die meisten eine zu geringe Batteriekapazität für AC PV… zumindest steht das nach wie vor auf der Victron Homepage. Veraltet hin oder her…. SO steht es da.

0 Likes 0 ·
img-9487.jpeg (1.2 MiB)
lethys avatar image
lethys answered ·

Danke, Matthias.

OK, den Umschalter für eine eventuelle Wartung wollte ich sowieso auch verbauen aber vergessen zu schreiben.

Wenn das den MPs nichts tut, dann werden wir das so realisieren.


Ich habe die Faktor 1 Regel für Batterien immer so verstanden, dass es hier um die kurzzeitigen Spitzen geht wenn Lasten wegfallen. Somit geht's ja nicht nur um die Leistung sondern auch um die Größe der Batterie, wenn das Auftritt wenn die voll ist. Da tut sich eine große Batterie halt leichter die 15kw aufzunehmen und zu "überladen" als eine Kleine. Oder lieg ich hier falsch?

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Da du ja mit Pylontech arbeiten wirst, solltest du die max. Ladespannung bei unter den angegebenen 53,x V lassen. Es hat sich bewährt hier irgendwo bei 51,5V+ herumzuexperimentieren. Das lässt den Akkus genug Luft zum atmen und sie können ausserdem auch wesentlich größere Ladungsüberschwinger aushalten, solltes es mal zum Worst Case kommen. Also ich würde auch sagen, das hier die 1:1 Regel eingehalten wird.
1 Like 1 ·
Show more comments