Hallo,
habe alle Dipschalter richtig eingestellt habe 3 Lynx Distributoren leider sehe ich den Status nicht in der APP nicht. Habe einen Lynx Shunt VE.Can. Was mache ich Falsch?
MFG
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo,
habe alle Dipschalter richtig eingestellt habe 3 Lynx Distributoren leider sehe ich den Status nicht in der APP nicht. Habe einen Lynx Shunt VE.Can. Was mache ich Falsch?
MFG
Du hast einen Lynx Shunt VE.Can?
Wie kommst du da über VictronConnect drauf? Der hat ja gar kein Bluetooth.
So weit ich weiß funktioniert die Überwachung der Sicherungen nur mit dem Lynx Smart BMS.
Hallo,
über die Victron APP oben rechts auf VRM -> dann wähle ich mein ESS -> wieder recht oben Geräte -> dann auf den Lynx Shunt -> dann oben auf Verteiler.
(weil nur darüber kannst du auch den SOC einstellen)
Du hast ja mein mein Bild gesehen, warum werden die dann angezeigt mir einem Strich da muss es sicher eine Lösung geben.
MFG
Ok, dachte ich mir.
Das Thema hatten wir hier vor einiger Zeit schon mal.
Der Lynx Shunt kann das nicht, dazu steht da auch nix in der Anleitung.
Das scheint ein Bug in VictronConnect zu sein, das gebe ich mal so weiter.
Die Programmierung des Lynx Shunt erfolgt über das Menü vom GX Gerät.
Hallo,
ok danke für die Rückmeldung, wenn der Bug gefixt ist kannst du mir ne Rückmeldung geben.
Vielen Dank
Wird vermutlich direkt im nächsten Update mit drin sein, aber keine Ahnung, wie da der Zeitplan ist, nützt dir ja aber auch nix.
Der Bug ist, das dieses Menü beim Lynx Shunt überhaupt erst angezeigt wird, obwohl er es gar nicht kann. Der Fix wird sein, das Menü zu entfernen.
Nur das Lynx Smart BMS kann den Zustand er Sicherungen der Distributoren auslesen/anzeigen.
44 People are following this question.