question

wolfnukem avatar image
wolfnukem asked

ESS Problem Mppt wird bei 100% Akku abgeschaltet bei BatteryLife.

Unser System: 1x Multiplus2 5000 1X Cerbo 2x Mppt 150/85 1x Pylontech 3000
Netzparallel mit EM 24


Hallo wir haben folgendes Problem. Sobald im ESS auf Optimiert mit BatteryLife

oder Ohne BatteryLife eingestellt ist. Wird sobald der Akku 100% erreicht hat. Die MPPt´s

abgeschaltet, obwohl Hausverbraucher eingeschaltet sind, oder er ins Netz einspeisen könnte.

Sobald auf Batterien aufgeladen halten umgeschaltet wird Arbeiten die MPPT´s wieder.

Auch wenn der Akku 100% erreicht, wird ins Netz eingespeist. Also alles wie es soll.

Ich habe schon mehrere ESS am Multiplus eingestellt aber sowas habe ich noch nicht gehabt.

Hoffe ihr habt ein Tipp



ess settings
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

6 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Erstmal ist das ganz schön viel MultiPlus und Mppt für nur eine kleine 3000er Pylontech ... Stichwort Lade und Entladestrom.

Hast du denn die Überschusseinspeisung von DC erlaubt?

Nutzt du das BMS vom Pylontech als Batteriewächter?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

wolfnukem avatar image wolfnukem commented ·

Hallo Danke für deine Hilfe !
Überschusseinspeisung ist erlaubt, und BMS wird von Pylontech benutzt.

Das mometan nur eine 3000 benutzt wird ist nur übergangweise, Und da

das System ja Netzparallel ist, sollte das ja kein Problem sein. (Anlaufströme werden vom Netz abgefangen)

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange wolfnukem commented ·

ESS System läuft auf dem L1 vom Zähler? Richtig herum angeklemmt?

Eventuell mal ein Screenshot von der RC.

0 Likes 0 ·
wolfnukem avatar image
wolfnukem answered ·

Ja das Past leider auch, man sieht das er auf L1 Einspeist, wenn er es den macht.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Konfiguriere das ESS einfach nochmal und spiele es aktualisiert auf. Manchmal funktioniert es dann wie aus heiterem Himmel.

EM24 sollte als Netzzähler mit Regelelung "alle Phasen" sein

Deine ESS Einstellung sollte auf jeden Fall "Ohne Batterylife" sein.

Was hast du denn für Spannungswerte im DVCC und wie sieht die "Gesamtübersicht" vom ESS aus.

Kannst ja mal posten...

0 Likes 0 ·
wolfnukem avatar image
wolfnukem answered ·

Bei Sonne :-( ESS wurde schon mehrfach aufgespielt.

screenshot-2023-11-25-121140.jpgscreenshot-2023-11-25-115748.png


3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
wo kommt denn die fehlende Leistung zum Laden des Akkus her ? da fehlen 200W die von irgendwo kommen müssen ?!?! und noch die Systemverluste nicht eingerechnet ...
0 Likes 0 ·
Show more comments
wolfnukem avatar image
wolfnukem answered ·

Gibt es die Möglichkeit das das BMS vom Pylontech abschalte weil es mometan nur eine Battery ist. Aber ja eigendlich unlogisch weil das Netz ja da ist als Puffer. Und verbrauchen könnte er es ja auch.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Nochmal zurück

Steht bei Batteriewächter wirklich Pylontech drin und sind die Akkuwerte und Spannungen des Pylontech richtig im ESS eingegeben.

Zeige uns mal deine "Übersicht" ESS als Sreenshot. Da stimmt bestimmt eine Spannung nicht und das System denkt der Pylontech ist noch nicht voll.

Die Ladespannung ist viel zu hoch und eigentlich hätte das BMS dir schon mit HighVoltage auf die Nerven gehen müssen.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

wolfnukem avatar image
wolfnukem answered ·

Batteriewächter stand auf Automatisch, habe ich jetzt auf Pylontech geändert. Vielleicht Hilft es. Wo gibt es die Funktion Übersicht ESS. Hab die Werte genommen die Victron vorschlägt https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom


Zitat: System denkt der Pylontech ist noch nicht voll.

Aber müste er dann nicht erst recht die MPPT anlassen.

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Wir sind auf einem guten Weg ;)

Im Assistentenmenü steht unten "Zusammenfassung" ...
0 Likes 0 ·
wolfnukem avatar image wolfnukem commented ·

Anbei das Bild vom ESS

screenshot-2023-11-25-160911.jpg

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange wolfnukem commented ·
Schaut super aus ... Haken dran ...

Check mal über das VRM und die Geräteliste / Firmwareupdates ob es da was gibt.

Reduziere mal deine Spannung im DVCC Menü auf sagen wir mal 51,5V ... das ist besser für deine Akkus ...

dann sehen wir weiter ...


0 Likes 0 ·

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic