Mein 48/3000er MP System lässt die Frequenz sofort auf 53 Herz ansteigen.
Kann die Rampe nicht langsam ansteigen?
Mir steigt da jeder WR sofort aus obwohl eigentlich kein Problem besteht.
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Mein 48/3000er MP System lässt die Frequenz sofort auf 53 Herz ansteigen.
Kann die Rampe nicht langsam ansteigen?
Mir steigt da jeder WR sofort aus obwohl eigentlich kein Problem besteht.
Ein paar mehr Infos zum System und der Konfiguration wären nicht schlecht.
Welche Leistung hat denn die PV / die Wechselrichter? Wurde die 1:1 Regel beachtet? Welche Leistung können die Akkus ab?
Hallo,
welche Firmware hast du den auf deinem Multiplus. Bei der 5.06 wurde wohl was am GridCode geändert das dein Problem evtl. betrifft.
Was verstehst du unter "USV Mode"?
Wenn die Spannung/Frequenz gewisse Werte über-/unterschreitet oder es zu starke Schwankungen gibt, trennt sich das System vom Netz.
Wenn es danach gleich wieder versucht sich zu synchronisieren, wird immer kurz die Frequenz angehoben um angeschlossene AC-Erzeuger erstmal kurz "abzuwürgen".