Ich habe einen Multiplus II 12/3000-120 und einen Argofet Battery Isolator 100 A mit 3 Output.
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Ich habe einen Multiplus II 12/3000-120 und einen Argofet Battery Isolator 100 A mit 3 Output.
Willkommen im deutschsprachigen Bereich.
Was ist die Frage???
Eine "normale" Bleibatterie besteht auch nur aus 6 x 2V Zellen.
Das ist schon klar. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich 1 Batterie mit 150 AH oder 6 x 2 Volt mit 3000 AH. Muss ich da bei meiner Grundinstallation etwas berücksichtigen, oder kann ich einfach die neuen Batterien an den Multiplus ii anschliessen.
Das ist schon klar. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich 1 Batterie mit 150 AH oder 6 x 2 Volt mit 3000 AH. Muss ich da bei meiner Grundinstallation etwas berücksichtigen, oder kann ich einfach die neuen Batterien an den Multiplus ii anschliessen.
DIe 6 Zellen werden einfach in Reihe geschaltet zu einer Batterie mit 12V.
Die Kapazität der Batterie spielt keine Rolle für das System, du hast nur mehr Speicherkapazität.
Diese müsstest du z.B. in einem SmartShunt anpassen, damit dieser weiß wie groß die Batterie ist.
Lediglich die Ladeparameter müssen in allen Ladern (Multiplus und/oder MPPT) überprüft und ggf. korrigiert werden.