Bonjour,
Sur toutes mes installations en mode ESS ou en autonomie complète ( je suis installateur), avec batteries pylontech ou panel solaire avec BMS integré, nous observons des alarmes high voltage.
Du coup, nous limitons la tension CC au niveau du DVCC a 51,7V ( au lieu de 52V , tension d'absorbtion de ces batteries) par exemple afin de limiter ces alarmes.
Lorsque nous faisons cela, le problème est que le SOC max diminue chaque jour de la manière suivante:
ainsi je suis obligé de remonter ensuite la tension max de DVCC et les alarmes réapparraissent!
je me pose donc la question si le compromis ne serait pas de baisser la tension d'absorption à 51,7V ( par exemple) au lieu de 52V afin de limiter les alarmes de high voltage et de programmer mensuellement ( par exemple) une égalisation a 52V afin de reétalonner le SOC et limiter sa déviation dans le temps.
qu'en pensez vous?
merci pour votre réponse,
florent