question

dupont avatar image
dupont asked

high voltage alarm pylontech

Bonjour,

Sur toutes mes installations en mode ESS ou en autonomie complète ( je suis installateur), avec batteries pylontech ou panel solaire avec BMS integré, nous observons des alarmes high voltage.

Du coup, nous limitons la tension CC au niveau du DVCC a 51,7V ( au lieu de 52V , tension d'absorbtion de ces batteries) par exemple afin de limiter ces alarmes.

Lorsque nous faisons cela, le problème est que le SOC max diminue chaque jour de la manière suivante:


1694093861129.png

ainsi je suis obligé de remonter ensuite la tension max de DVCC et les alarmes réapparraissent!

je me pose donc la question si le compromis ne serait pas de baisser la tension d'absorption à 51,7V ( par exemple) au lieu de 52V afin de limiter les alarmes de high voltage et de programmer mensuellement ( par exemple) une égalisation a 52V afin de reétalonner le SOC et limiter sa déviation dans le temps.

qu'en pensez vous?

merci pour votre réponse,

florent

overvoltage
1694093861129.png (67.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

36 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

il faudrait voir ce que disent les courbe max and min cell voltage

pour voir si cela vient ou non d'une cellule qui serait trop haute.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

je suis également installateur, et j'ai aussi plusieurs installation en pylontech qui font la même chose, mais je n'ai jamais eu d'alarme, juste des alertes (warning), qui à priori ne prètent pas à conséquence. Mais c'est certain que si il y a une solution, je suis preneur.

J'avais également essayé de limiter la tension via DVCC et j'avais eu le même problème de baisse du soc petit à petit.

Il doit être faisable de faire via nodeRed une limitation à 51,7V avec "égalisation" périodique à 52V sans trop de mal, mais est-ce vraiment utile ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

1694115343929.png

effectivement, il y a bien un pic de tension sur une cellule au moment de l'alarme. Et c'est bien une alarme et non une alerte, autant pour moi !


1694115343929.png (128.0 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

on est bien sur une cellule en tension trop haute, la je peut pas trop aider plus carça vient du coté batterie !

Il faudrait voir avec pylontech ce qu'ils preconisent car quand ça ne charge pas l'équilibrage semble correct !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Bonjour,

Pour info le delta entre les 2 extrêmes de tension cellule Pylontech doit être de 0.05V. J'avais le même problème que Yann et après un export History + Event avec BatteryView le constat de remplacement de la US défectueuse était acté. Il faut faire une recherche du terme "HIGH" dans les fichiers TXT générés.

Garantie activée et aucun pb de prise en charge.

Depuis remplacement de la batterie défectueuse plus de souci.

Détail : Lors d'un ajout d'une US dans une pile existante, il faut bien 8H facile de SOC à 100% sans diminution avant que toutes les US s'équilibrent.

@+

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

:(

Le pb est revenu de mon coté, une cellule a dépassé les 3.65V mais quoi d'autre si ce n'est une cellule.

Certains spécialistes disent que ce type de cellule n'a pas un grand intérêt à aller au-delà des 3.45V soit 51.75 pour nos Pylontech, qu'en pensez-vous?

De votre coté avez-vous pu trouver une solution plus pérenne et éventuellement sans faire de la programmation avec Node-red pour éviter la baisse du SOC?

Pour info j'ai passé le DVCC\Max Charge Voltage de 52.4 à 52.2 pour voir...

Que pensez-vous de la réponse de Guy : ici

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

petit rappel, le réglage batterie doit etre fait a 52V pas a 52.4 (https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom), la gestion de la pylontech est spécifique et certaines info du can sont outre passées!

la fonction du dvcc est la pour les probleme d’équilibrage, mais si vous laissez une tension supérieur au 52V du dvcc cela ne sert pas a grand chose !


par expérience, j'ai vu pas mal de probleme sur les pylontech et tous on été reglé par une mise a jour de la pyontech en version 1.7 !

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·
Nickel je suis en 1.8
0 Likes 0 ·
justement faut essayer de passer en 1.7 !
1 Like 1 ·
maa avatar image maa Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) ♦ commented ·
OULALA !!!

Tu voudrais que je downgrade mon master, j'ai trop peur...

Mais j'ai quand même posé la question à mes petits tech asiat préférés et il m'ont dit de ne rien faire, de plus ils n'ont pas voulu me fournir le firmware donc pour une fois je ne vais pas suivre ton conseil.

0 Likes 0 ·
je l'ai fait chez un pote il y a 8 mois, depuis plus de pb !!!
0 Likes 0 ·
maa avatar image maa Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) ♦ commented ·
Chez un pote... je vois c'est un coup à perdre un pote ça
0 Likes 0 ·
maa avatar image
maa answered ·

Pour ceux que cela peut intéressé, j'ai réglé à 52.5 afin d'avoir du 3.5/cell MAIS SURTOUT il faut être vigilent du coté des PV inverter situés coté AC-in et qui de fait ne sont pas managés par le Multi. Il faut donc anticiper cette prod.

Selon mon REX, si par exemple vous avez 3kWc de PV coté AC-in il faudra que votre Feed-in puisse embrasser l'entièreté de cette prod sinon j'ai remarqué que selon le besoin des consommateurs en AC-out le Multi envoie aux Pylon trop de "jus" et si cela se produit au moment des 95 à 100% du SOC, à ce moment précis certaines cellules n'apprécient pas du tout et créées des alarmes HIGH Voltage.

NB : Pourquoi 3.5V/cell car la littérature des Pylon signale que leur "balancer" fait un job efficace à partir de 3.45V.

Merci de partager vos commentaires et réflexions selon vos expérience

6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hominidae avatar image hominidae commented ·

..this is why I have a kill switch in Node-Red to shut down the charger as soon as the Cell with Vmax goes over 3.499V

.Also, the NR flow reduces charging Amps in steps when Cell imbalance of the Pylon stack is over a certain range, as well as when reaching SoC above 95%.

...c'est pourquoi j'ai un kill switch dans le Node-Red pour arrêter le chargeur dès que la Cellule avec Vmax dépasse 3.499V.

De plus, le flux NR réduit les ampères de charge par étapes lorsque le déséquilibre des cellules de la pile de pylônes dépasse une certaine plage, ainsi que lorsqu'on atteint un SoC supérieur à 95 %.
0 Likes 0 ·
maa avatar image maa hominidae commented ·

Hello englishman in French space,

Can you utiliser a translator et copy ici if you please welcome thanks ;)

Me when i come sur le big global space i use it, c'est very simple ;)

But merci for ton comment

0 Likes 0 ·
hominidae avatar image hominidae maa commented ·
...désolé, en fait je n'étais pas conscient de l'espace linguistique différent...Google chrome a basculé automatiquement ;-)
J'ai ajouté la traduction française (deepl) dans mon commentaire ci-dessus.
-1 Like -1 ·
Show more comments
cedricg57 avatar image cedricg57 commented ·
J’ai exactement le même problème avec une batterie Basengreen au moment où le soc passe de 99 à 100%

J’ai aussi des PV sur AC in

0 Likes 0 ·
maa avatar image maa cedricg57 commented ·
Alors essaies de modifier ton Settings\ESS\Grid Feed-in\ afin qu'il puisse expulser la totalité des kW que tu as sur AC-in et merci pour ton retour lorsque tu auras tester ce changement
0 Likes 0 ·
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

d’après les analyses des courbes de pas mal d'installation je pense plutôt qu'il commence vers 3.3V !

après les tension qu'on préconisent sont justement pour éviter ce genre d'alarme et c'est une tension qui a été défini entre la rnd victron et la rnd pylontech donc faut pas trop reflechir et rentré les valeurs qu'on indique !

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·

Ben oui je suis d'accord avec toi, tu as bien raison mais de mon côté le souci a persisté et puis tu sais les femmes aiment bien réfléchir surtout lorsqu'on leur dit de ne pas le faire ;)

Hi hi hi

0 Likes 0 ·
jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

J'ai exactement le même souci avec un combo Multiplus2 GX et 3 US2000C.
J'ai constamment des alarmes high voltage dès que le soc dépasse les 80%

Le graphe des valeurs de tension min et max est assez éloquent. Il y a un truc bizarre qqpart.

1712062579614.png

Je suis en ESS et les batteries se sont vidées pendant la soirée, mais avec un sacré déséquilibre comme résultat.

En charge, les cellules sont presque revenues au même niveau mais dès que j'ai dépassé environ 80% j'ai une cellule qui est montée en tension en flèche.
Les tensions min et max correspondent à une seule et même US2000C

L'alarme bloque la charge en attendant que la tension de la cellule la plus haute diminue suffisamment. A 14h30 le boiler s'est mis en route (et le PV ne donnait pas grand chose) donc la batterie s'est déchargée et d'u coup la tension cellule max est revenue au niveau de la tension min....

J'avoue que ça me laisse perplexe... Je me demande si le reporting des tensions par le BMS est bien correct...


PS: tous les paramètres et la mise en route ont été faits en respectant scrupuleusement les directives du doc Pylontech/Victron. Le système tourne depuis 1 an et demi. Au passage je ne connais pas la version du FW de mes Pylon.


1712062579614.png (22.2 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanphi500 avatar image jeanphi500 commented ·

Si je regarde à l'historique, je me rends compte qu'il y a un truc qui n'est pas normal...

Voilà un jour où il a fait beau et les batteries ont atteint 100% et y sont restées un moment. On voit bien qu'il y a une des cellules qui semble bcp plus basse que le reste
1712064172418.png

0 Likes 0 ·
1712064172418.png (27.1 KiB)
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

effectivement la vous avez un gros déséquilibre des cellules.

essayer de laisser le dvcc réglé a 51.5 pour voir si ça aide a faire l’équilibrage, si les cellule s’équilibre une fois ok, désactivé la fonction.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

OK je viens de switcher le mode ESS vers "maintenir les batteries chargées" et j'ai limité la tension de charge à 51,5V dans le DVCC..
Je donnerai des nouvelles demain.

Merci pour la réponse rapide!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

Voici le résultat du test.
1712132820302.png

Je l'avais donc mis en charge avec limitation de la tension à 51,5V. Même ainsi j'ai eu pas mal d'alarmes de surtensions. Et au final l'équilibrage a été un rien meilleur mais j'avais quand même encore 0.1V de déséquilibre.
A 7h du matin, je l'ai mise en déchargepour voir comment évoluait la tension. La tension de la cellule la plus haute s'est effondrée en quelques minutes avant de se stabiliser. J'ai attendu une bonne heureet j'ai réessayé de charger à fond à nouveau avec le seuil à 51,5V. Cette fois je n'ai pas eu d'alarme mais le déséquilibre est resté à 0.1V
Dans les 2 cas, avec une tension de 51,5V le SOC est resté à 97/98%

Ensuite j'ai désactivé la limite de tension pour voir si le BMS n'ariverait pas à équilibrer. Et comme on le voit, la cellule la plus haute est montée à plus de 3,5V tandis que la plus basse se cantonait à 3,35V environ. Le SOC reste bloqué lui à 99%.

Je viens de commander le cable série pour connecter la console Pylontech à la batterie problématique (et voir comment se comportent les autres par la même occasion).

Sur le CAN bus le BMS Pylontech n'envoie que les min et max je suppose, il n'envoie pas le détail complet?


1712132820302.png (22.0 KiB)
8 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·
Effectivement il te faut une connexion en mode CONSOLE avec le bon soft pour voir l'atat précis d'une unité.

3.7V c'est qd mm ENORME, si ton US à moins de 10 ans,tu devais ouvrir un ticket chez Pylontech, tu verras ils sont très PRO

0 Likes 0 ·
jeanphi500 avatar image jeanphi500 maa commented ·
C'est bien ce que je comptais faire...

Mes 3 modules US2000C ont un an et demi.

J'ai rapidement jeté un oeil sur le site pylontech, pour ouvrir un ticket c'est via l'adresse service.service@pylontechxxx ? Il faut choisir Pylontech Allemagne?

0 Likes 0 ·
maa avatar image maa jeanphi500 commented ·
Le mieux serait de demander à ton revendeur la procédure exacte
0 Likes 0 ·
jeanphi500 avatar image jeanphi500 maa commented ·
C'est bon ici j'ai trouvé et Pylontech m'a déjà répondu. Ils m'ont envoyé leur appli de monitoring qui se connecte aux modules. Je dois leur envoyer les logs. Mais bon avant je dois attendre de recevoir le cable USB qui va bien pour pouvoir brancher un PC ...
0 Likes 0 ·
maa avatar image maa jeanphi500 commented ·
Extra, perso je trouve que c ptis gars de Pylontech ils sont vraiment formidables :)
0 Likes 0 ·
dvb avatar image dvb jeanphi500 commented ·

Bonjour,

Pour info, j'ai eu le même souci l'an dernier sur une US5000 de moins d'un an.

J'ai échangé avec le support chinois (merci @Maa...) qui m'a envoyé câbles + logiciel. En revanche ils n'ont pas du tout géré le SAV.

J'ai du batailler avec mon revendeur en France qui a fait ses propres tests. Ils voulaient changer un composant de l'US 5000 (ils seraient agréés Pylontech). Après insistance, ils ont accepté de changer l'US5000 en accord avec la Chine.

Ton support couvre aussi la France ?
Je serais intéressé par ses coordonnées...

Merci.

0 Likes 0 ·
maa avatar image maa dvb commented ·
Non je n'ai pas de support VIP ;)

Dès que la Chine a fait ses tests j'ai été contacté par une société Française "PowerGroup" qui a pris le relais et effectuée un échange standard.

0 Likes 0 ·
dvb avatar image dvb maa commented ·
:-)

En tous les cas cela ne s'est pas passé du tout comme ça ici.
Du coup j'attends la réponse de @jeanphi500 pour comparer.
J'anticipe en cas de nouveau souci...

0 Likes 0 ·
jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

Par contre il y a une chose que je ne comprends pas. Il me semble avoir lu quelque part que la valeur de la tension maximale de charge était égale au minimum de ce qui est programmé via la limite spécifiée dans les paramètres DVCC et ce qui est communiqué par le BMS (qui selon le détail dans la console Victron est de 53,2V). Dans mon cas si on ene spécifie pas de limite, je supposais qu'on retombait alors sur l'override de la valeur qui est spécifiée dans VE configure (dans mon cas j'ai bien vérifié que c'était 52V)
Or quand je regarde les courbes je vois que la limite est de 53,2V. Le Multi charge jusqu'à arriver à cette tension là.

Ca ne semble donc pas correspondre aux 52V recommandés par Victron...

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) pourriez-vous réexpliquer la manière dont fonctionne le DVCC quand on a paramétré 52V comme tension max d'absorption dans VE.configure ?
Dans une des docs il est indiqué que Victron overrides la valeur donnée par le BMS Pylon.. Or ce n'est pas ce que je vois en pratique...
Merci!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

il faut a mon avis chercher ailleurs et verifier tout les paramètres car la valeur est bien bloquée a 52.4V .
ce n'est pas normal qu'on monte a 53.2 V

j'ai eu un cas similaire il n'y a pas si longtemps avec du couplage ac, mais la encore c’était un probleme de parametrage, l'injection était débridé mais la limite de courant d'ac in était faible, résultat, le fronius produisait pleine puissance, et comme l'ac in bloquait l'injection, le seul endroit ou pouvait partie la puissance pv c’était dans les batteries et ça faisais monter la tension du parc batterie !


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·

Yes d'où la NECESSITE de ne pas brider l'injection en dessous du max kWc des PV AC sur AC in si de bien entendu le couplage AC sur l'AC-out est pilotable par le Cerbo

0 Likes 0 ·
jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

Merci pour le feedback rapide.

Je suis en Belgique et donc injection du surplus vers le réseau.

Je n'ai en fait que l'AC in connecté (et une sonde de courant). Donc normalement une telle situation ne devrait jamais se produire.

Par contre j'avais tort ça ne monte pas jusque 53,2 mais jusque 52,4V en effet
Voici la courbe pour un jour assez ensoleillé où la batterie est restée un moment à pleine charge:

1712218457742.png


Par contre je n'ai jamais vu cette valeur de 52,4V dans les différents paramètres. Est-ce que le GX l'utilise parce qu'il sait que c'est une Pylontech et applique donc la valeur sans rien dire à personne? :)



1712218457742.png (33.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

oui 52.4 est la tension appliqué quand le système capte une batterie pylontech !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

Malgré toutes mes tentatives, ça ne s'équilibre toujours pas. Je ne pense pas que ce soit un souci Victron, mais plutôt Pylontech. J'ai donc contacté le service après vente chez eux.

Ils m'ont envoyé un programme pour monitorer les batteries et avoir le détail complet, j'attends juste le cable qui va avec.

Ce week-end j'ai encore essayé de limiter le courant de charge au minimum. Une personne du support UK m'a dit que la tension max de 52,4V était trop faible pour terminer l'équilibrage. J'ai donc paramétré le DVCC pour monter jusque 53,2V, la valeur dictée par le BMS Pylon.

J'ai pu observer en effet qu'au delà de 52,4V le BMS continuait à essayer d'équilibrer. Je le voyais parce que les tensions cellule variaient. En gros il chargeait à très faible courant, une des cellules montait en tension puis arrivée au delà d'un niveau la charge s'arretait et la tension diminuait. Ces oscillations ont duré un certain temps mais ça n'a pas suffi à équilibrer. J'avais toujours 0,1 à 0,15V de différence. Après un moment le BMS a abandonné.
Ce qui me tracasse surtout en fait c'est le comportement de la cellule la plus haute. Elle monte d'un coup en tension et redescend tout aussi vite. Je comprends que ça soit source de confusion pour le BMS...

Je donnerai donc des nouvelles dès que j'ai reçu le câble.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Si cela peut t'aider, pour savoir plus simplement quelle US monitorer tu peux suivre l'indication dans le Cerbo, car devant le voltage de ta cellule "folle" tu as un code comme 0102 ou 010A, il s'agit de l'emplacement de l'UC dans ta pile Pylontech où se trouve cette cellule.

Bon courage

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

vous pouvez mettre un extrait des courbes avec le pic sur la cellule?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

Oui les voici:

1712578142197.png

1712578346459.png


Donc pour rappel, j'avais forcé le paramètre de la tension maximum de charge à 53,2V dans les paramètres DVCC.
Victron paramétré pour maintenir les batteries chargées, donc il charge à partir du réseau.

La tension cellule basse et haute ne concerne qu'un seul module US2000C.

On observe bie une charge constante jusque 50,2 ou 50,3V. Puis la charge diminue pas mal jusque 52V. Aux environs de 52V, les autres unités sont chargées mais celle qui est problématique n'est encore qu'à 60% selon les LEDs frontales.

Ce qu'on remarque c'est que la charge monte (et parfois assez vite). les hausses de tension brutales sont à mettre à l'actif de la tension cellule haute qui fait des sauts brusques. Le BMS y réagit en stoppant la charge, la tension diminue et à 3,5V tension max le BMS réessaye.

On voit qu'il fait pas mal d'essais d'équilibrage jusqu'à un moment où (je pense) il arrête l'équilibrage (vers 19h sur les courbes).

Le déséquilibre reste bien présent aux alentours de 0,15 à 0,2V

A noter la tension de la cellule basse au SoC bas, ici on est à seulement 2,8V. J'ai relevé le seuil à 25% après avoir vu ça.


1712578142197.png (27.7 KiB)
1712578346459.png (25.0 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

la c'est bien un pb d’équilibrage et non un pb de soft.

quand c'est un pb de soft on a plus quelque chose comme ça:1712728225433.png

la il faut donc voir avec pylontech, mais de mémoire ceux que je connais qui ont eu le pb on du faire une charge complète sur banc de la batterie.

0 Likes 0 ·
1712728225433.png (81.0 KiB)
jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

Hier j'ai reçu mes nouvelles batteries (je double ma capacité en ajoutant 2 us3000c aux 3 us2000c existantes).

J'ai déconnecté les existantes pour ne garder que les nouvelles. J'ai chargé avec le réseau et attendu que les 2 s'équilibrent. Ça a été sans souci.

J'ai ensuite réconnecté les anciennes et à nouveau le module problématique n'a pas réussi à se mettre à niveau par rapport au reste. Je l'ai donc déconnecté.

J'ai laissé à nouveau les anciennes s'équilibrer avec les nouvelles. Donc tout sauf le module problématique. Et cette fois en quelques dizaines de minutes tout était équilibré à moins de 0.01v près..

Je pense donc que le module est défectueux. Mais je le testerai tout de même avec la console pylontech quand j'aurai reçu le câble.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Extra tu vois le bout du tunnel.

De mon point de vue et afin de ne courir aucun risque à l'avenir, le mieux serait en cas de nouveau "affolement de cellule", d'identifier rapidement si cela vient d'une seule US et de la déconnecter au plus vite car du lithium qui chauffe cela peut donner cela :

vidéo


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

Heureusement les cellules LiFePo4 sont quand même nettement moins risquées niveau feu que les LiPo classiques.

Regarde ici: https://www.youtube.com/watch?v=D8xNjz73p80

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

OUPS je me suis trompée de lien, voici ce que je voulais montrer : ICI

Merci pour ta correction !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

voilà ce que j'ai pour ma part sur une installation sur laquelle je viens de rajouter une US2000C à 3 US2000B+ installées il y a deux ans. Jamais d'alarmes de ce type avant, depuis ajout de la nouvelle batterie, crac.

D'après ce que je vois sur la console, la cellule la plus haute et la plus basse sont sur le module 0101 donc à priori la nouvelle batterie si je comprends bien la numérotation.
1712676721853.png


1712676721853.png (88.0 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

0101 c'est effectivement le Master donc normalement ton US2000C si tu as appliqué les consignes. ;)

As-tu paramétré ton ESS en Mode "KEEP BATTERIES CHARGED" le temps suffisant pour que tout le monde se comprenne et s'équilibre?

Après je ne sais pas quels sont les impacts réels de rajouter un bloc neuf sur une pile de 2 ans d'age... J'imagine que cela doit dépendre du nb de cycle déjà effectué par le bloc?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image yann commented ·
oui c'est resté comme ça pendant 3 jours, mais le problème n'apparait en fait qu'en fin de charge. une fois les batteries totalement chargées, il disparait, mais revient dès qu'elles re travaillent. A priori de moins en mois frequemment avec le temps.
0 Likes 0 ·
jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

Si j'ai bien compris c'est très typique des nouvelles batteries. Il leur faut un bon moment pour s'équilibrer correctement.
Maintenant on est encore loin du déséquilibre dont je parle. Ici je suis certain que la nouvelle batterie va s'équilibrer en un ou 2 jours et que les alarmes vont disparaitre...

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

Suite de mon souci, j'ai reçu le cable aujourd'hui.
Connexion sans souci au module, le scan montre directement qu'une seule cellule est bcp plus basse que le reste.

Le SW permet de télécharger un historique d'environ 15 jours. Je l'ai téléchargé et envoyé chez Pylontech.

D'après un rapide coup d'oeil j'ai des alarmes sur cette cellule depuis un moment..
Elle reste systématiquement plus basse que les autres et en décharge elle descend trop bas.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Tu commences à voir le bout du tunnel, c'est cool !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

Conclusion du service après vente Pylontech, la batterie est défectuesue et va être remplacée ;-)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

quand à moi, voilà ce que j'ai aujourd'hui. On voit bien le déséquilibre apparaître juste en fin de charge quand le soc arrive à 100% :

1712842124647.png


1712842124647.png (125.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Essaie d'identifier la batterie qui fait son cirque dans le Cerbo et si c'est toujours la même faudra que tu fasses comme jeanphi500

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image
yann answered ·

Alors après plusieurs jours avec chaque jour de moins en moins d'erreurs, ça a fini par ne plus en faire.

Etrange, mais satisfaisant :)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Cool, c'est la fête alors ;)

Champagne !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic