Hi zusammen,
zuerst meine Anlage: 3x MP2 5000 im 3-phasen Betrieb (VE.BUS), nur AC-IN genutzt (später Notstrom über AC-OUT geplant), 2x MPPT 450/85 + 1x 150/45 (VE-Direct), Cerbo GX, diyBMS mit Shunt mit 16x280Ah LFP.
Das diyBMS wird im Cerbo erkannt und die Ladewerte (CVL, CCL, DCL) werden auch erkannt und das BMS ändert die Werte auch.
Wenn ich nun nur die MPPTs einschalte wird der Speicher problemlos geladen und die Ladeleistung wird an das CCL angepasst, bis der Speicher voll ist. Wenn ich nun aber die MP2s dazuschalte, gehen die MPPTs auf volle Leistung, aber diese Speisen nicht den "Überschuss" ins Netz ein. Somit wird der Speicher mit zu hoher Ladeleistung belastet.
Die Spannungen inkl. SoC sind aktuell absichtlich "sehr konservativ" eingestellt, da ich die Funktion zuerst komplett testen wollte.
ESS ist auf allen drei MP2s Eingerichtet. Grid Feed-In ist aktiviert ohne Limit (Nur DC Feed-in)
.