Relais K1 hysteresie

Bonjour,

Je souhaiterais que le relais K1 se ferme à 95% du SOC, mais ne se réouvre qu'à 85% du SOC.

Quand je me sert de l'assistant on ne peut régler qu'une seule valeur.

Savez-vous comment faire ?

Merci d’avance



multiplus ve.bus
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Masquelier Pierre avatar image
Masquelier Pierre answered ·

1689689122530.png

si ca peux vous aider... je m'en sert pour changer le courant ac in en l'appliquant sur AuX1 simple et efficace

pierre


1689689122530.png (46.4 KiB)
4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Masquelier Pierre avatar image Masquelier Pierre commented ·
ici k1 "on" à 85% et "off" à 70%


1 Like 1 ·
Masquelier Pierre avatar image Masquelier Pierre commented ·
n'oubliez pas non plus que c'est toujours la dernière commande vrai qui est appliquée.
0 Likes 0 ·
niconahla avatar image niconahla Masquelier Pierre commented ·
Merci pour votre réponse.

Quand vous dites c’est la dernière commande qui est vrai qui est appliquée, dans mon cas initial si je ferme le relais à 80% du SOC, et aucun autre assistant, ça veux dire qu’il restera fermé du moment qui est passé au dessus de cette valeur et qui gardera ça position même si le SOC repasse sous cette valeur?

C’est donc pour ça qu’il faut commander séparément la valeur d’ouverture et de fermeture?

0 Likes 0 ·