question

niconahla avatar image
niconahla asked

Relais K1 hysteresie

Bonjour,

Je souhaiterais que le relais K1 se ferme à 95% du SOC, mais ne se réouvre qu'à 85% du SOC.

Quand je me sert de l'assistant on ne peut régler qu'une seule valeur.

Savez-vous comment faire ?

Merci d’avance



multiplus ve.bus
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Masquelier Pierre avatar image
Masquelier Pierre answered ·

1689689122530.png

si ca peux vous aider... je m'en sert pour changer le courant ac in en l'appliquant sur AuX1 simple et efficace

pierre


1689689122530.png (46.4 KiB)
4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Masquelier Pierre avatar image Masquelier Pierre commented ·
ici k1 "on" à 85% et "off" à 70%


1 Like 1 ·
Masquelier Pierre avatar image Masquelier Pierre commented ·
n'oubliez pas non plus que c'est toujours la dernière commande vrai qui est appliquée.
0 Likes 0 ·
Show more comments

Related Resources