Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Regelverhalten des ESS Systems.
Meine Konfiguration:
1x Multiplus II 48/3000 FW505
1x SmartSolar MPPT 150/70 /Panels Peak 2,6KW
1x Cerbo GX FW latest Release V3.10~12
1x Pylontech US5000
1x Smartmeter per mqtt eingebunden, Tasmota
Anlage steht in Deutschland.
ESS ist für den Eigenverbrauch bestimmt, Keine Einspeisung, Netzsollwert 100W.
Soweit funktioniert auch alles.
Die Regelung funktioniert mit dem neuen Flashmq viel besser als vorher, danke dafür!
Allerdings habe ich eine Zisternenpumpe, ca.1,5KW, die die WC´s mit Wasser versorgt.
Die Pumpe braucht ca.20-30sek. bis die WC´s nach Benutzung wieder gefüllt sind.
Folgende Beobachtung habe ich gemacht:
Keine PV Leistung (abends), Akku fast voll, Grundlast bei 300W, Zähler zeigt 100W an, Multi speist 200W hinzu.
Schwingt etwas, darf es auch, kein Problem.
Wenn jetzt die Pumpe zusachaltet, Zeigt der Zähler etwa -1500W an, Multi versucht nachzuregeln und schiebt etwa 2KW ins Netz um wieder einen positiven Wert am Zähler zu erreichen, wäre ok. Schaltet die Pumpe jetzt ab, Zähler zeigt -1500W an, fängt der Multi an, die Akkus zu laden! Wahrscheinlich um die negative Leistung abzufangen.
Und ab diesen Zeitpungt fängt das System an zu schwingen da der Multi etwas langsam ist.
Für mein Verständnis sollte der Multi in dieser Situation seine Leistung auf 0 fahren und nicht die Akkus laden.
Ich hab auch das o.g. Verhalten auch mit PV Leistung kurzfristig beobachtet...
Hab ich hier eine Einstellung falsch?
Ist das Absicht oder ein Bug in der Firmware?