question

fornese avatar image
fornese asked

interrupteur virtuel et mode de fonctionnement sur le CA

Bonjour, on utilisant l'interrupteur virtuel, il y a t'il un mode permettant de créer un by pass entre le CA in et le CA out (comme dans l'ESS), plutôt que le CA in viennent recharger la batterie jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour que le relai du CA in s'ouvre de nouveau.

Vue que le virtual switch est incompatible avec l'ESS, que le VS est plutôt destiné pour du fonctionnement "site isolé", j'aurais comme qui dirait un doute, mais je préfère quand même poser la question...

Si ce type de mode de fonctionnement n'est pas disponible par défaut, peut on changer ce paramètre via Python?

virtual switch
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

pourquoi pas prendre l'ess tous simplement ?

8 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

fornese avatar image fornese commented ·

Avec l'ESS, je ne suis pas parvenu à trouver un réglage permettant de supprimer toute consommation AC in, au dessus d'un certain seuil de SOC (exemple n'avoir aucune consommation AC IN au dessus d'un SOC 15%). Et pour éviter aussi toute injection accidentelle sur le réseau.

Je passerai à l'ESS quand les conditions de production ne seront plus à même d'être à 100% sur le solaire comme je le suis depuis Mars.

Maintenant peut être qu'il y a d'autres alternatives intermédiaires lesquelles je serais passé à côté.


0 Likes 0 ·
Show more comments
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

en ess on fluctue autour du point de consign. les variations sont plus ou moins importante selon la puissance du multiplus mais globalement en energy c'est quasi nul.

sur les installations que je suis actuellement on a des variations presque constante d'une dizaine de W et de temps en temps sur des démarrages ou des coupures de consommation ça peut être beaucoup plus important.

faut autoriser un minimum d'injection si vous ne voulez plus consommer et pour rappel selon l'article R 335-2 du code de l'énergie, une installation inférieur a 3kw a la droit d'injecter a titre gratuit !


pour exemple chez moi, avec zero injection je suis de l'ordre de 0.2 /0.3 kWh par jour, avec 100W d'autorisation d'injection je passe a zero !


Après sur ignoré l'entrée ac attention, il n'y a aucun intérêt à faire ça avec un paramétrage ess, il faut dans ce cas faire un paramétrage différent, mais tout dépend des configurations, il faut vous rapprocher de vos distributeurs pour ça !


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic

VE Configure/Virtual Switch

Ignore AC input using the Generator Assistant