Bonjour
j 'utilise un Quatro 48/10000/140
J 'ai connecté une entrée réseau ( en plus du solaire ) Les conditions d 'activation du vs sont les suivantes :
Activer si UDC inferieur à 52 V
Desactiver si UDC superieur 57 V
Le probleme qui se pose c 'est que pendant la periode d'ensoleillment ( 16 -17h UTC) une fois la tension UDC descendu à 52 V , le quatro bascule sur le reseau ( entree CA) .
Normalement je m' attends à ce qu'il sy maintienne jusqu'à ce que la tension UDC remonte à 57 V
Le problème c 'est que des que la tension UDC bascule à moins 52 V ; TS rebascule immédiatement sur le solaire .
Dois je comprendre que la condition pour qu 'on atteigne les 57 V de desactivation est que la tension UDC continue à augmenter ?
Condition d 'activation
condition de desactivation
Ci dessous : le VS est activé -UDC est à 53 V. je pense que le reseau devait garder la main jusqu"à ce que UDC soit superieur à 57 V
Mais helas : UDC est redecendu à 51.6 V alors. le systeme bascule sur le solaire
La question ; est ce la tension doit uniquement croitre pour que le systeme se maintiennent stable jusqu'à la condition de desactivation?
ou meme question ; est ce normal que VS bascule sur le solaire une fois la tension inferieure à la tension de consigne ?