Bonjour @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)
Pylontech m'a fourni BatteryView et j'ai pu tracer l'état des 6 batteries (merci @Maa pour le contact...).
Actuellement j'ai un souci sur la batterie n° 4 (alarmes et capacité descendue à 60% en moins d'un an ).
Le support met en évidence plusieurs SysError et SC (court-circuits) sur les batteries 1 et 4. Ces logs apparaissent à plusieurs reprises, jusqu'au 19/02/2023. Pylontech me demande de vérifier le câblage et de fournir les références de l'onduleur.
Tout est raccordé dans les règles de l'art : 2 lots de 3 avec câbles Pylontech et Lynx distributor.
Je ne comprends pas pourquoi des "SC" sur deux batteries seulement, alors qu'elles sont raccordées en //. A noter que 1 et 4 sont les batteries de tête de chaque lot.
Même si le Multiplus II 8000 avait créé un court-circuit, le BMS devrait limiter le courant et protéger les cellules, non ?
Avez-vous connaissance de soucis de ce type ?
J'aimerais votre avis avant de répondre à Pylontech.
Merci !
Le retour du support :
Hi,
The logs record all of your batteries have been Short circuit in 2022, then the battery #4 's single cell has an sampling error due to this as well as being voltage imbalanced, then eventually lead to SOC unbalance.
Voltage differences in the battery cells can lead to charging and discharging faults as you mention (system SOC 91% and Battery #4 SOC is only 60%).
Please inform the owner to check the wiring in their home and provide the model and brand of the inverter.
Exemple de logs :
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/24/8do3.png