In der Konfiguration für den Multi ist eine Spannungskurve für verschiedene Belastungen hinterlegt... diese ist standartmäßig für 16S Akkus und muss angepasst werden.
Wow, krasses System 1x Multi 5000 mit 2,8kW Solar und ins Netz gehen 26kW. Respekt ;-)
(der Fehler liegt aber vermutlich wo anders)
DVCC ist "erzwungen AN"?
Systemsteuerung - Batteriewächter auf Automatic und hat Pylontech Battery gewählt?
Das mit den 26 kW liegt an einer Anlage hinter/vor dem Multiplus, der Wert ist korrekt. Die Batterie ist auch korrekt erkannt und steht auf Pylontech. Allerdings zeigt der Cerbo/MP2 den Fehler Low Battery
an.
Aktuell:
Hat über nacht die Batterie nicht genutzt. Und der MPPT hinter dem MP2 speist nur ein, wenn ich Ihn den MP2 ausschalte und wieder einschalte. Spannung von Batterie gem. Batterieanzeig ist i.O. und die Spannung im MP2 ist auch i.O.
Wo kann ich ohne VEConfig hinterlegt Mindestspannung am MP2 sehen?
Die Konfiguration kann man nur in VEconfig ansehen. Mit MK3 USB Interface.
Ist der Multi überhaupt konfiguriert worden und ist der ESS Assistent installiert worden?
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html
Ähm, hast du vielleicht leichtfertig ein Update des Multiplus gemacht? Da wird man gewarnt, dass er danach neu konfiguriert werden muss und die Assistenten neu installiert werden müssen.
Dort stehen standartmäßig die Werte für 16S Akku8s drinn... und daher kommt der Alarm.
Du musst auch schon mal auf die Links klicken und dir das durchlesen.
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom#veconfigure_settings
Ich glaube hier herrscht ein Missverständnis. Der Pylontech hat nur 15 Zellen und alle Dynamik Cut Off sollten auf 46 V stehen.