NA Schutz Einstellungen

Hallo zusammen,

Bei den Einstellungen im Gridcode Germany steht bei U>> 264,5v was 1,15Un entspricht. Wenn ich die VDE ar-n richtig deute sollte doch dieser Wert bei Umrichtern 1,25Un entsprechen… also 287,5V. Nicht das ich Probleme hätte, ich möchte es nur verstehen.

VDE AR-N 4105 Tabelle 2

grid
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Die MultiPlus-II sind in Verbindung mit dem Gridcode zertifiziert, also werden die Werte da schon passen.

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·

Fast hätte ich mit dieser Antwort gerechnet. Aber eine Erklärung wäre mir lieber als „ wird schon passen“. Sehe ich ja einerseits auch so, aber andererseits passt das für mein Verständnis ganz klar NICHT. Und merken kann ich es mir immer erst wenn ich es verstehe.

0af766dc-2c9c-410e-8aaa-968a8c91a01b.jpeg


? Und bei U< sollten im Zertifikat 3sek stehen, in den Einstellung am Multi steht das jedenfalls so drin was wegen dynamischer Netzstützung auch Sinn macht.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ dennibu commented ·

Zugegeben ich habe davon auch nicht viel Ahnung, da mich das nicht so im Detail interessiert (Hauptsache die Kiste hat ein Zertifikat mit dem man die Anlage anmelden kann), aber in der Tabelle steht oben etwas von einer Leistung größer 50kW und das trifft ja auf einen MultiPlus nicht zu, daher werden vermutlich die Werte davor gelten für Leistungen kleiner 50kW.

265V macht für mich aber auch mehr Sinn um die nachgeschaltete Verbraucheranlage zu schützen.
Laut Norm liegt die Netzspannung bei 230V +-10%, also 207-253V. In dem Bereich müssen alle Geräte problemlos funktionieren.
Darunter passiert eher nix, aber nach oben können Geräte dann auch kaputt gehen.
Da halte ich es schon für besser, wenn sich der Multi bei 265V vom Netz trennt und nicht erst bei 287V.

Zudem haben die MultiPlus laut Datenblatt alle nur eine AC Eingangsspannung von max 265V, die 287V könnten also auch dem Multi schon schaden.