question

dennibu avatar image
dennibu asked

NA Schutz Einstellungen

Hallo zusammen,

Bei den Einstellungen im Gridcode Germany steht bei U>> 264,5v was 1,15Un entspricht. Wenn ich die VDE ar-n richtig deute sollte doch dieser Wert bei Umrichtern 1,25Un entsprechen… also 287,5V. Nicht das ich Probleme hätte, ich möchte es nur verstehen.

VDE AR-N 4105 Tabelle 2

grid
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Die MultiPlus-II sind in Verbindung mit dem Gridcode zertifiziert, also werden die Werte da schon passen.

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image dennibu commented ·

Fast hätte ich mit dieser Antwort gerechnet. Aber eine Erklärung wäre mir lieber als „ wird schon passen“. Sehe ich ja einerseits auch so, aber andererseits passt das für mein Verständnis ganz klar NICHT. Und merken kann ich es mir immer erst wenn ich es verstehe.

0af766dc-2c9c-410e-8aaa-968a8c91a01b.jpeg


? Und bei U< sollten im Zertifikat 3sek stehen, in den Einstellung am Multi steht das jedenfalls so drin was wegen dynamischer Netzstützung auch Sinn macht.

0 Likes 0 ·
Show more comments

Related Resources