question

Andi avatar image
Andi asked

Multiplus auf L1, Hoymiles auf L3, Hoymiles Ertrag wird als Last gerechnet

Servus!

Ich habe einen Multiplus 2 3000 48V (am ACin) und einen Hoymiles 1500 Microwechselrichter. Beide Geräte auf L1

Gestern hatte ich gemerkt, das der Hoymiles in regelmäßigen Abständen abschaltet.
Habe dann den Hoymiles auf eine L3 Leitung gesteckt. Seit dem läuft das ohne Unterbrechungen.
Leider wird mir jetzt der Ertrag des Hoymiles als AC Last aufgeführt.

Kann ich da was tun?


Hier hatte ich mal kurz den Hoymiles abgeschaltet

bildschirmfoto-vom-2023-05-19-13-12-13.pngbildschirmfoto-vom-2023-05-19-13-37-13.png


acin
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
netrange avatar image
netrange answered ·

Systeminfos bitte ? Was für einen Zähler nutzt du und wie ist der Hoymiles hier geklemmt (gewesen)

21 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Andi avatar image Andi commented ·

Im moment haben wir noch einen Ferarriszähler.

Angeklemmt/gesteckt war der Hoymiles an eine L1 Leitung. Hatte ich oben aber schon erwähnt, das beide an L1 waren. Jetzt ist er an L3. Oder versteh ich gerade deine Frage falsch?

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange Andi commented ·
Du nutzt doch sicherlich einen EM540/EM24 etc. VOR dem Multi oder hast du alle Verbraucher am ACOut?
0 Likes 0 ·
Andi avatar image Andi netrange commented ·
Achso, ich nutze den Shelly 3em. Sorry
0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl Andi commented ·
Und wo ist der Shelly angeschlossen (angeklemmt) sieht der auch den Hoymiles...

Wie bekommst Du die Daten ins Cerbo/GX-Device? ESS richtig konfiguriert??

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange Andi commented ·
Am Besten, du zeichnest das mal ganz kurz auf. Muss ja kein Rembrandt werden ;)
0 Likes 0 ·
Andi avatar image Andi netrange commented ·

photo-2023-05-20-08-42-17.jpg

Hoffe es ist ersichtlich

0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack Andi commented ·
Die Leistung vom hoymiles muss noch irgendwie gemessen werden. ET112 geht nur wenn hoymiles auf L1. ET340 geht an jeder Phase. Bestimmt geht es auch mit einem Shelly, aber dazu kann ich nichts sagen.
0 Likes 0 ·
Show more comments
Andi avatar image Andi netrange commented ·

Ich glaube/hoffe den Fehler gefunden zu haben.

Es kann sein, das ich den Schukostecker des Balkonkraftwerks(Hoymiles) verkehrt herum in der Dose hatte und es deswegen dazu kam. Habe dann gestern mal die Phase ausfindig gemacht und den Stecker richtig herum eingesteckt.
Muss ich heute mal beobachten. Leider haben wir heute nicht so tolles Wetter.
Ich werd auf jeden Fall berichten!


Schönes Wochenende!


-1 Like -1 ·
phoenix-is-it avatar image phoenix-is-it Andi commented ·

Schukostecker ? Balkonkraftwerk?

1 Like 1 ·
Show more comments
Show more comments

Related Resources