question

bernhards avatar image
bernhards asked

AC Lasten zeigt auch Multiplus-Ladestrom

Hallo,

ESS Szenario:

  • EM540 direkt nach Hausanschlusszähler
  • Multiplus 2 mit AC-In verbunden. Auf L3 (und nicht wie man oft liest mit L1)! AC-Out nicht verwendet
  • AC-PV (Fronius) und Multiplus hängen sozuagen "am gleichen Strang"
  • ESS -> Netzmessung: externer Zähler
  • Energiemesser -> Rolle -> Netzzähler. Phasentyp: Mehrphasig


Nun ist es so, dass "AC Lasten" auch den Ladestrom anzeigt, welcher der Multiplus von der PV in die Batterie lädt. Siehe Bild.


ac-lasten.png


Das ist verwirrend. Lässt sich das in der Konfiguration lösen oder passt doch etwas mit der Verkabelung nicht?


ESSacin
ac-lasten.png (72.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Einphasiger MP II gehört auf Phase 1 .. sonst wird falsch berechnet!!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image
ojack answered ·

Und weil man es oft liest, ist es richtig und man sollte es auch so machen.

Der Multi muss auf L1.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.