Bonjour,
J'ai un Multiplus 2 GX 3000 avec 2 batteries pylontech US2000C que j'ai installé il y a 9 mois.
De plus en plus fréquemment j'ai des erreurs Internal error et une alarme Low voltage directement sur les batteries pylontech (souvent le matin , donc en fin de décharge , elles sonnent) et low battery dans le vrm.
J'ai remarqué que quand je les réarment , les 2 batteries n'indiquent pas le meme nombre de voyant de charge.
J'en conclu qu'elles sont déséquilibrés . Mais je ne comprend pas pourquoi car quand je charge les batteries en cours de journée, quand il fait beau , elles sont souvent à 100% et la les 2 ont le meme nombre de voyants, elles devraient ensuite se décharger à la meme vitesse , non ?
Le multiplus est à jour, et configuré avec les paramètres donnés par victron/pylontech, ESS actif avec battery life , Soc mini à 20%, Dvcc actif, contrôle de la charge par le BMS pylontech (le contrôle par victron ne change rien, a part un niveau de charge / décharge moins précis).
Des fois j'ai des alertes low voltage à 46V, des fois à 43V, et meme une fois à 40,6v (dans le contrôle a distance du vrm) !
Peut t'on connecter 2 cables Can bus (vu qu'il y a 2 entrées sur le multiplus), pour connecter séparément le bms des 2 batteries (ce qui permettait peut être d'avoir un contrôle plus précis de la charge , et non pas une moyenne ?) ?
D'autres solutions ?