Hallo zusammen,
mein MultiPlus-II 48/5000/70-50 wird 10 Meter vom Zählerschrank montiert.....
Welchen Kabelquerschnitt empfehlt Ihr ?
Grüße
Rolf
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo zusammen,
mein MultiPlus-II 48/5000/70-50 wird 10 Meter vom Zählerschrank montiert.....
Welchen Kabelquerschnitt empfehlt Ihr ?
Grüße
Rolf
Am ACin sind es max. 50A. Bei Verlegung von Einzeladern im Kabelkanal 10mm². Bei einem mehradrigen Kabel 16mm².
Am ACout können die durchgeleiteten 50A + die vom Multi erzeugten knapp 22A = 72A fließen. hier wäre ich jeweils bei 25mm².
Nur bekommt man meines wissens nicht mehr als 16mm² in die klemmen - Victron selbst gibt überhaupt nur 13 mm² (6 AWG) an.
Wenn man den Querschnitt nicht in die Klemmen bekommt, muss man nahe am Multiplus einen Klemmkasten setzen in dem man den Querschnitt so weit reduziert, dass er zu den Klemmen passt.
Hi würde hier 3 x 6 mm2 legen da die Leitung vom Multiplus ja nur Max 5000 VA haben kann. Zu den Batterien lege ich immer 50 mm2.
Besser dies benützen https://www.zonstraal.be/Leitungsberechnung.xls
oder dieses https://www.1zu160.net/elektrik/kabelquerschnitte.php
Wird an AC in an Phase L1 angeschlossen um damit meinen PV Überschuss der Bestandsanlage in der Batterie zu laden bzw entladen.
Laut Victron sollten keine starren Drähte verwendet werden sondern Litze:
Verwenden Sie keine starren Wechselstromdrähte:
Vermeiden Sie den Anschluss des Wechselrichters/Ladegeräts an Drähte mit starren Litzen (wie in der Abbildung rechts dargestellt).
Drähte mit starren Litzen sind für die Steckverbinder des Wechselrichters/Ladegeräts nicht geeignet, was zu schlechtem Kontakt und dem Risiko einer Unterbrechung der Verbindung führt. Verwenden Sie stattdessen Drähte mit feinen und flexiblen Litzen.