question

procyon avatar image
procyon asked

ESS / Batterien bevorzugt laden

Hallo zusammen,

ich lese und probieren nun seit Tagen und komme nicht weiter. Dabei möchte ich mein ess mit Multi II, smart solar, cerbo gx und lifepo4 bloss dazu verleiten ERST die Batterien zu laden und den Überfluss ins Netz einzuspeisen.

Derzeit werden die Batterien äußerst sparsam und damit mühsam geladen und gleichzeitig wird munter ins Netz eingespeist.

Bisher gelingt mir das nur, wenn ich die Einspeisung manuell begrenze. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache.


Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.


Beste Grüße

Peter



battery chargingESSLithium Battery
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

procyon avatar image procyon commented ·

Problem gelöst:

Es lag tatsächlich an zu niedrig eingestellter Spannungswerte für die Ladung.

Außerdem waren im Assistenten falsche Batterien eingetragen.

Zum Batteriemessung verwende ich den smart shunt.

Nochmal vielen Dank für alle Helfer.

Beste Grüße

Peter

0 Likes 0 ·
6 Answers
maha avatar image
maha answered ·

Im DVCC den Ladestrom nicht(!) begrenzen.

Beschreib mal dein System, denn sonst stochern wir im Nebel.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

procyon avatar image
procyon answered ·

System:

3000/12 Multi, 2 x MPPT Solarsmart, Cerbo, 600Ah 12 Volt Lifepo4bildschirmfoto-2023-05-02-um-165255.png


Den Ladestrom habe ich nicht begrenzt.


bildschirmfoto-2023-05-02-um-165217.png


3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Die Anlage ist falsch konfiguriert, denn es wird "Float" angezeigt.

Was hast du für Spannungen eingestellt und welche Firmwareversion beim Cerbo nutzt du?


0 Likes 0 ·
procyon avatar image procyon maha commented ·

Die Firmwareversion vom Cerbo ist v2.94.

Was die Spannungseinstellung angeht bin ich unsicher, was Du mit der Frage meinst. Wo kann ich Spannungen einstellen?

Vielen Dank für Deine Hilfe.


0 Likes 0 ·
maha avatar image maha procyon commented ·

Hier:

1683043027466.png

0 Likes 0 ·
1683043027466.png (157.8 KiB)
netrange avatar image
netrange answered ·

Was ist denn bei dir als "Batteriewächter" eingestellt. Hast du kein BMS welches mit dem System kommuniziert ?

Es könnte eventuell sein das der Shunt dazwischengrätscht und dem System irrtümlicherweise eine "fast" volle Batterie vorgaukelt.

Schweifstrom oder Batteriekapazität ?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

procyon avatar image procyon commented ·
Nochmal vielen Dank. Was für eine banale Lösung und ich sehe sie einfach nicht :-)...
0 Likes 0 ·
procyon avatar image
procyon answered ·

Ah, jetzt komm ich auf die Fährte...

Ein BMS habe ich tatsächlich nicht. Batteriewächter war der Shunt, hab ich jetzt.auf den Multi umgestellt und die Spannungen angehoben...und siehe da. Er lädt mit "Bulk".

Super!!!

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Das ist nicht wirklich die Lösung...

Der SmartShunt als Batteriemonitor ist schon richtig.

Zeige uns doch mal bitte alle Einstellungen aus VE.config.

Schau dir auch das mal an:

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html

0 Likes 0 ·
procyon avatar image procyon Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Sehr gerne :-)

img-2391.jpg

img-2389.jpg

img-2388.jpg

img-2387.jpg

img-2386.jpg

img-2390.jpg


0 Likes 0 ·
img-2391.jpg (5.6 MiB)
img-2389.jpg (7.4 MiB)
img-2388.jpg (7.3 MiB)
img-2387.jpg (6.4 MiB)
img-2386.jpg (7.8 MiB)
img-2390.jpg (6.1 MiB)
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ procyon commented ·
Den ESS Assistenen mal auswählen und auf Zusammenfassung drücken.


Der 12V MultiPlus-II hat übrigens keine Zulassung für die Nutzung als ESS.

0 Likes 0 ·
procyon avatar image procyon Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Bitte sehr


img-2393.jpg

0 Likes 0 ·
img-2393.jpg (5.7 MiB)
maha avatar image
maha answered ·

14,6V als Konstantspannung ist zu hoch, den das sind 3,65V pro Zelle!

Undedingt auf 13,8V zurückstellen.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Das kommt immer auch auf den Akku an und was der Hersteller sagt.

13,8V halte ich für zu gering, da wird der Zellausgleich noch beginnen.

0 Likes 0 ·
procyon avatar image procyon Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Der Hersteller sagt 14,4 +- 0,2 Volt
0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Einmal OpzS Batterien im ESS und dann Lithium gewählt?

Was machen die Shunt Einstellungen denn in einem ESS System mit DVCC?

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

procyon avatar image procyon commented ·
Den Batterietyp habe ich korrigiert.

Was wäre die Empfehlung zu den Stunt Einstellungen?

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange procyon commented ·
Stell die Einstellungen von Victron Connect doch mal rein :)
0 Likes 0 ·
Show more comments